    По умолчанию ОВЕН и Термодат

    Имеется прибор термодат. Его опрашивает Овен ПЛК100 по 485 интерфейсу .ПЛК является мастером.
    Требуется на компьютер выводить графики изменения температуры.Через программу термодата это делать не удается так как одновременно термодат опрашивается и компьютером и ПЛК(оба получаются работают в режиме мастер).
    Подскажите плиз как выкрутится из этой ситуации ,так как графики нужны обязательно. Возможно есть программа для ПЛК позволяющая создавать графики.
    Пока что не имел дело с отдельными самописцами.возможно они помогут.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно ПЛК по-другому интерфейсу подключить к компьютеру и создавать графики. В этом случае ПЛК по этому интерфейсу будет слейвом.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Можно ПЛК по-другому интерфейсу подключить к компьютеру и создавать графики. В этом случае ПЛК по этому интерфейсу будет слейвом.
    Подскажите с помощью какой программы?

  4. #4

    По умолчанию

    ПЛК к ПК подключается 2мя способами:
    1) Порт Debug RS232 Через кабель КС1. (расстояние до 1,5 метра).
    2) Порт Ethernet. (расстояние до 100 м).

    В первом и втором случае необходим ОРС сервер для снятия данных с ПК и скада система для постороения графиков.

    Для варианта 1 и 2 можно использовать ОРС сервер Codesys, для второго случая, ОРС Lectus.
    Нужно будет немного переделать проект, так же настроить ОРС сервер и скаду систему. Скаду можно взять любую, которая поддерживает работу с ОРС сервером.

  5. #5

    По умолчанию

    Только начинаю всем этим пользоваться и еще не совсем понимаю что есть что.Нет ли какой нибуть инструкции , желательно подробной, как все это осуществить?

  6. #6

    По умолчанию

    Выберите наиболее подходящий Вам вариант, хотя бы по способу соединения, а дальше подскажем и найдем инструкции.

  7. #7

    По умолчанию

    Какой из вариантов будет проще?
    Если они примерно одинаковы, то мне кажется 1 вариант.
    Я пока не представляю что получится в итоге, как это будет выглядеть, но требуется что бы это было понятно для заказчика.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    г. Тамбов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    если нужен только график , то скада не обязательна

  9. #9

    По умолчанию

    ПЛК стоит рядом с ПК? Если да, то первый вариант можно.
    Если расстояние большое (до 100м), то в любом случае 2 вариант. ОРС сервер для начала можно испольтзовать Codesys. (он бесплатный). Скаду систему можно компании insat - MasterScada (на 32 параметра бесплатно, кстати ОРС инсата тоже можно использовать.)
    Как это все настраивается и как будет выглядеть - можно посмотреть у производителя скады системы, так же инструкции и видео примеры.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    г. Тамбов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    В кодесисе можно график нарисовать....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Термодат и ОВЕН
    от darkelf в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:53
  2. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •