Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33

Тема: Модернизированный ПЛК100-24КЛ, возможно ли такое

  1. #21

    По умолчанию

    Понравились оба решения: с внешней батарейкой и аккумулятором от сотового телефона.
    Думаю,что при выносе источника наружу,получаем дополнительные удобства,т.к. внутрь ПЛК больше лазить не придётся и
    можно померить напряжение и ток разряда,если захочется поисcледовать.

    Теперь бы ещё маленькую фирменную библиотечную функцию от Овен, выдающую напряжение батарейки,и было бы классно !!!
    Или уже есть такая возможность,ведь внутренний АЦП похоже имеется?

  2. #22

    По умолчанию

    Да я вот тоже запарился немного ездить за 30км. менять контроллеры с перепаянными батареями. Стоят везде на объектах ИБПШники овеновские, но когда предприятие становится на неделю и все отрубают, а в контроллере сдохшая батарея..... Тоже вот пришел к схеме с ионистором. Вот пугает стартовый зарядный ток. Ионистор фарада на полтора, просто ключи спалит нафиг..... Городить внешние аккумы, все - таки более разумно... Самое интересное, что куча топиков по этой теме, обещание разработчиков уйти при стопе ПЛК от аккума...... Прошло столько лет и тихо..... А вопрос реально задушевный и больной. Когда объект под боком - то пофигу, а вот когда хрен знает где, да еще в ретейнах уставки......Бррррррр......Устал.......

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Edik_Ponomarenko Посмотреть сообщение
    Тоже вот пришел к схеме с ионистором. Вот пугает стартовый зарядный ток. Ионистор фарада на полтора, просто ключи спалит нафиг.....
    А ты что думаешь аккумулятор при зарядке к источнику ЭДС подключен напрямую без токоограничительного резистора ? Так что пугаться тут нечего.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Как думаете ионистор без всяких переделок пихать вместо аккумулятора можно? И какой лучше ионистор поставить?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 29.12.2014 в 17:38.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Согласен,лучше рулить своими файлами и самостоятельно делать проверку достоверности и т.д.Слегка досадно,что изначально ушёл год или два на то,чтобы убедиться в ненадёжности ретэйнов на ПЛК100(150) и перейти на файлы.
    Пришлите пожалуйста пример работы с файлами. Куда что сохранять и как из них читать?

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
    Пришлите пожалуйста пример работы с файлами. Куда что сохранять и как из них читать?
    Сегодня выходной вроде-как , времени должно быть много .
    В соотв.ветке есть раздел с примерами , также были профильные темы , можно и там чего-нибудь почерпнуть .

  7. #27

    По умолчанию

    Проверка есть. Но если при записи файл повредится (а в режиме вкл-выкл при умершем аккумуляторе это вероятно, проверка как раз и не даст загрузить Retain).
    Выход известен с 2005 года - программно водить ПЛК в бесконечный цикл через N-ть секунд после выключения питания. И аккумулятор будет жить доолго...
    + в программе хранить рецепты отдельно (не в retain), что позволит дублировать и переносить проекты без труда.
    По идеологии retain для текущих данных, а не для настроек.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Выход известен с 2005 года - программно водить ПЛК в бесконечный цикл через N-ть секунд после выключения питания. И аккумулятор будет жить доолго...
    Хм, не натыкался на такой способ.
    А можно совет как проще это сделать? И какое время выставлять? Меньше back-up working time?
    Такого достаточно?

    TON(IN:=NOT PWR, PT:=T#10s);
    WHILE TON.q DO
    ;
    END_WHILE

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    + в программе хранить рецепты отдельно (не в retain), что позволит дублировать и переносить проекты без труда.
    Подскажите, а что вы называете рецептами?

  10. #30

    По умолчанию

    Рецепты - любые настройки работы ПО, к-е задаются извне в ходе работы установки (а не при загрузке проекта - это константы).
    А RETAIN - чтобы сохранить текущее положение задвижки или число коробок, прошедших станок за смену.

    Пример прибориста как вариант использования. Время зависит от средней частоты выключений.
    Приблизительные цифры:
    10 минут - не чаще раза в двое суток
    1 мин - раз в 3 часа
    10 сек - раз в час
    2 сек - раз в пол часа

    При этом, если не требуется долгая работа без питания, рекомендую всегда сокращать время работы на аккумуляторе, независимо от частоты отключений питания.
    P.S. перед вводом в бесконечный цикл желательно закрыть все файловые дескрипторы и остановить процесс архивирования + выждать 1 сек на переходные процессы.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 11.01.2015 в 13:12.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Возможно ли такое в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 08:45
  2. Возможно ли такое подключение
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 11:56
  3. ТРМ32-Щ7.TC.RS (2011 г.в.) + ИП320 такое возможно?
    от Алексей Николаев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 22:49
  4. возможно ли?
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:18
  5. Возможно ли?
    от Sergey_B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 18:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •