Тема: Проблема с чтением блока МВ110-32ДН

  1. #1

    По умолчанию Проблема с чтением блока МВ110-32ДН

    Уважаемые коллеги!
    Очень нужна ваша помощь

    В приложенном файле представлена конфигурация модулей подключенных к ПЛК110. Связь с модулями по протоколу ОВЕН. Суть проблемы заключается в том, что не читается модуль М1 МВ110-32ДН адрес 16 (также не горит лампочка связь). Все псоледующие модули читаюся. На текущий момент модули М7 МВ110-32ДН и М8 МУ110-32Р не подключены по питанию. Попытка заменить Модуль М1 на М7 привела к тому, что отваливаются модули М2-М4 МВ110-8АС. Подскажите в чем может быть проблема.?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось hawk; 21.10.2013 в 12:06.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробовали создать конфигурацию по протоколу Modbus связь стабильно работает модули 32ДН читаются.. Интересно в чем же все таки причина при чтении по протоколу ОВЕН??

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Про нагрузочные резисторы на концах линии RS485 не забыли, часом?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Не нужны тут никакие резисторы. 38м - и звезда на пвс легко потянет. Настройки - 99.9%, рекомендую уйти на RTU. По возможности - на обмен через библиотеки.
    И про время цикла не слушайте никого.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2013 в 16:28.

  5. #5

    По умолчанию

    Резисторы ставили... И количество приборов в сети уменьшали.. При двух блоках и установленных резисторах есть нестабильная связь.. Если опрашиваем только один прибор то проблем нет.

  6. #6

    По умолчанию

    Остановились на варианте связи по Modbus. Все параметры читаются, сбоев нет. Интересно все таки понять почему не пошел протокол ОВЕН. Хотелось бы узнать мнение официалов.

  7. #7

    По умолчанию

    Базовый адрес каждого следующего прибора МУ110 в сети задается по формуле: [базовый адрес предыдущего прибора +32]. Таким образом, под каждый прибор МУ110 резервируется 32 сетевых адреса, т.к. прибор имеет 32 дискретных выхода и рассматривается в сети ОВЕН как 32 одноканальных прибора.[/B][/B]

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hawk Посмотреть сообщение
    Остановились на варианте связи по Modbus. Все параметры читаются, сбоев нет. Интересно все таки понять почему не пошел протокол ОВЕН. Хотелось бы узнать мнение официалов.
    Здравствуйте, а не могли бы ли вы скинуть Ваш пример подключения по Modbus, сейчас столкнулся с такой проблемой что не могу получить связь ПЛК100 с Овеном 110-32ДН по Modbus?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АККОН Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, а не могли бы ли вы скинуть Ваш пример подключения по Modbus, сейчас столкнулся с такой проблемой что не могу получить связь ПЛК100 с Овеном 110-32ДН по Modbus?
    А не могли бы свой?

Похожие темы

  1. ПЛК+МВ110-32дн.
    от Сергей067 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 16:01
  2. МВ110-32ДН
    от Camypau в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:57
  3. плк 110-60 и мв110-32ДН
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 10:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  5. МУ110-32Р и МВ110-32ДН
    от nru в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 15:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •