Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Запись программы в ПЛК100

  1. #11

    По умолчанию

    что то я не совсем понял направление этой веточки.
    но предельно ясно, что тех людей, с проблемой "вылета" программы с флешки, предлагают 2 варианта
    1 - назвать м-ком, что не очень приятно, и после этого приобретать продукцию компании "Овен" все хочется меньше и меньше.
    2 - замочить того человека!
    Вы что себе позволяете господа!

    купите простую китайскую флешку запишите туда любую информацию, можно даже вирусы и флешка всеравно будет "жить" то количество раз которое ей предписано и "держать" записанную на нее информацию.

    почему в контролерах фирмы "Овен" не корректный проект "слетает"?
    лично у меня проект на 160 ПЛК продержался 2 месяца станок наработал 250 часов под нагрузкой и после очередного выключения питания программа исчезла!? приехал "чел" удивленно посмотрел на меня с недоверием, пере компилировал мою прогу на контроллер фирмы "s///" и все работает.
    в чем проблема? в М-ках кто покупает или кто производит!

  2. #12

    По умолчанию

    Мужик, ты как дите малое. Подели стоимость того ПЛК SIEMENS на стоимость ПЛК160 и почувствуй разницу. Не может ПЛК ОВЕН, который стоит в разы дешевле работать так же, как ПЛК SIEMENS. Что тут непонятного ?
    Последний раз редактировалось IVM; 13.08.2014 в 10:24.

  3. #13

    По умолчанию

    причем тут сторонние производители и качество флешпамяти, я не призываю переходить на дугой контроллер, просто хочется
    1. нормальных постов с адекватными разговорами, когда люди понимают что один выступает в роли преподавателя, а другой в роли ученика, вам приято было бы в институте слышать от преподавателя то что тут выше написано.
    2. обратить внимание производителя на данный вопрос, и если решить в ПЛК это дорого то в описание данного товара добавить пару строк труда не составит, ну или хотя бы вклейку присобачить, все приятнее было бы!!!
    на этом думаю стоит закончить обсуждение взаимоотношений и измерение у кого длинее и извилестее мозги.
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 14.08.2014 в 08:52.

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день, а можете чуть чуть попродробнее рассказать. я создаю загрузочный проект, переименовываю файлы в default.prg и default.chk далее делаю Онлайн, записать файл в ПЛК и по очереди эти два файла записываю, далее перезагружаю ПЛК и программа не стартует..... я что то не доделал?

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    Добрый день, а можете чуть чуть попродробнее рассказать. я создаю загрузочный проект, переименовываю файлы в default.prg и default.chk далее делаю Онлайн, записать файл в ПЛК и по очереди эти два файла записываю, далее перезагружаю ПЛК и программа не стартует..... я что то не доделал?
    Просто жесть!
    Зачем такой мазохизм?
    после "...делаю Онлайн.." нужно использовать пункт "Создание загрузочного проекта" и все!
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  6. #16

    По умолчанию

    Есть два варианта: Если у вас установлена связь с контроллером, то CDS сам запишет в него нужные файлы при выполнении команды "Создать загрузочный проект". И тогда при перезагрузке контроллера проект загрузится в ОЗУ и начнет работать.
    Если при выполнении команды "Создать загрузочный проект" контроллер был off-line, то файлы в контроллер записаны не будут, и их нужно будет записывать вручную, или еще раз подключить контроллер в On-line и выполнить команду "создать загрузочный проект".

  7. #17
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Есть два варианта: Если у вас установлена связь с контроллером, то CDS сам запишет в него нужные файлы при выполнении команды "Создать загрузочный проект". И тогда при перезагрузке контроллера проект загрузится в ОЗУ и начнет работать.
    Если при выполнении команды "Создать загрузочный проект" контроллер был off-line, то файлы в контроллер записаны не будут, и их нужно будет записывать вручную, или еще раз подключить контроллер в On-line и выполнить команду "создать загрузочный проект".
    Неправда!
    Если контроллер был off-line, то пункт меню Онлайн "Создание загрузочного проекта" не активный!
    Захват-1.png
    И выполнить его Вы не сможете!

    ЗЫ,
    Извиняюсь, я не прав!
    Пункт "Создание загрузочного проекта" при off-line становится доступным после компиляции проекта
    Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2019 в 11:47.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Запись в файл
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:50
  2. ПЛК100.Запись Retain
    от mkhm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:28
  3. ПЛК100, ТРМ 148 и запись параметра "by Command"
    от Александр Суханов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 10:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 10:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •