    Question ТРМ251 проблемы со связью

    Доброго времени суток, курил разные топики, ничего похожего не нашел.
    Первый вопрос - при опросе параметров ТРМ251 в конфигураторе из 118 параметров стабильно 5-20 не приходят из за ошибок. ОС - Win 7, ТРМ подключен с помощью АС4. Подключили ТРМ к конфигуратору в Win XP - все чудесно работает. Меняли параметры связи, запускали из-под администратора - эффекта ноль. То же самое при изменении и записи параметров - прописываются через раз на семерке и нормально прописываются в ХР. Драйвера поставлены самые последние.
    Вопрос второй - решили закрыть глаза на такой странный опрос и подключили ТРМ к ПЛК100, создали конфигурацию, настроили согласно РЭ ветку Owen(master) - итог тоже нулевой (подключили ко входу ТРМ магазин сопротивлений). В переменную last error приходит значение 81. Исходя из соседних веток форума - налицо ошибки в связи с устройством. То же самое показывает эта переменная, когда заменил ветку Owen на Модбас->Universal modbus device. Скриншоты ниже

    P.S. В самом начале, как только подключили ТРМ251 к плк - при опросе входа 1 выпадало иногда значение опрошенной переменной -5,4<...>+е24 - такое значение показалось несколько странным. А после и вообще больше не появлялось
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	529 
Размер:	114.4 Кб 
ID:	10381Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	537 
Размер:	109.3 Кб 
ID:	10382

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Отключите задержку ответа в ТРМ251 (rs.dl=0).
    Для чтения измеренного значения по протоколу ОВЕН добавьте переменную float variable + time (listen), float type - float.
    Для чтения измеренного значения по протоколу ModBus добавьте переменную real input module, адрес регистра - 4.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    запускается ли режим "работа" у ТРМ251 программно через протокол ОВЕН? А то вот на скриншотах - состояние прибора считать по параметру r.St удается, а задать - нет.
    Поглядел различные примеры, нашел нечто похожее по ТРМ 212 - только с параметром r-S. Ни с тем, ни с другим ТРМ не пускается.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	487 
Размер:	146.9 Кб 
ID:	10406Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	488 
Размер:	144.2 Кб 
ID:	10407

  4. #4

    По умолчанию

    Да, запускается. Но для этого в конфигураторе на прибор Вам нужно выставить , что запуск по сети разрешен.

    Сервис -> Запуск/Остановка регулирования->
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ251_запуск.JPG 
Просмотров:	496 
Размер:	19.3 Кб 
ID:	10423
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Уточню (может неясно выразился выше) - нужно производить пуск/останов с помощью плк100. В конфигураторе все проставлено верно и разрешено. Из Сервис -> Запуск режимы переключаются.
    Может ли дело быть в прошивке?
    Последний раз редактировалось Сергей Сподрин; 11.10.2013 в 13:03.

  6. #6

    По умолчанию

    Пуск/останов осуществляется параметром r-S. Чтение режима работы – параметр r.St. Разрешение пуска/останова по интерфейсу - параметр net.S.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 11.10.2013 в 17:54.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Благодарю. Видимо что-то до этого упускал, потому что в первую очередь проверял параметр r-S, а потом уже r.St, все работает

Похожие темы

  1. Проблемы со скачиванием
    от admin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.11.2022, 22:40
  2. СП270 - глюконат кальция со связью...
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:45
  3. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:50
  4. прблемы со связью плк100+сп-270 помогите пожалуйста:(
    от Мак в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •