Тема: КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН

    Добрый день.
    В проекте используются приборы КМС-Ф1, опрашивается напряжение, ток, мощность, энергия, дается сигнал на сброс счетчика энергии. OPC сервер ОВЕН RS485, протокол ОВЕН. Система MSRT-100Net. Прибор считывает и выводит на дисплее нормальные данные. При опросе в MS энергия (EVA) выдается в виде 1,234...e -39,
    а при попытке спроса счетчика (запись 1 в Eclr) в режиме просмотра OPC сервера строка имеет вид
    Запись Eclr 01<<01-n.Err=0x01
    и сброс не происходит. Остальные параметры считываются нормально.
    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Неисправность на нашем приборе повторилась. Будем дорабатывать. Я отпишусь как проблема будет решена.

  3. #3

    По умолчанию

    Посмотрел на те данные которые передает прибор, значение энергии передается в целом типе, а OPC сервер пытается расшифровать его как Float, но думаю вы и сами это уже увидели.
    В любом случае большое Спасибо Вам, что занялись этой задачей, надеюсь скорое решение.

  4. #4

    По умолчанию

    Разработчики подтвердили проблему. Сейчас дорабатывается прошивка. Как доделают я отпишусь тут.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, прошло практически 2 месяца с момента обнаружения неисправности... Вот, интересно, когда будет новая версия ОРС драйвера или прошивки для КМС? и ждать ли вообще решения данной проблемы?

  6. #6

    По умолчанию

    Сегодня получил ответ от разработчиков. Через 3 недели обещали решить проблему перепрошивкой. Как прошивка будет готова, Вам необходимо будет перепрошить прибор у нас в СЦ.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо что работа ведется, но прибор не один а шесть, и приборы уже стоят на оборудовании и выполняют часть функций, мне будет удобнее перепрошить их самому с пояснениями от разработчиков.
    На сколько я понимаю в Омске сервисного центра нет? )

  8. #8

    По умолчанию

    Я уточню насчет этого момента. Как прошивка будет готова я отпишусь о способах устранения проблемы.

Похожие темы

  1. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  2. Монитор КМС-Ф1
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 21:26
  3. КМС-Ф1
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 17:41
  4. МСД-200 и КМС-Ф1
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 08:36
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •