    По умолчанию СИ 30 Чудеса в решете

    При задании уставки >1 выходное реле переключается -зажигается светодиод Вых.Если сбросить уставку =0 светодиод Вых гаснет ,[/COLOR]А ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ ОСТАЕТСЯ В АКТИВНОМ(ПЕРЕКЛЮЧЕННОМ)СОСТОЯНИИ. [COLOR=#000000]
    Последний раз редактировалось owl; 09.10.2013 в 06:49.

  2. #2

    По умолчанию

    как-то логичнее значение менять, а не уставку.... да и срабатывание реле скорее всего привязано к фронтам счетных импульсов.. а если надо удаленно выключать реле, то правильнее менять режим реле... попробуйте использовать "традиционные" способы применения )))

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема действительно подтвердилась, проверяли на своих приборах. Но дело в том, что режим работы в котором обнаружилась данная проблема - не является штатным. К сожалению, в данный момент мы вам помочь в решении этой проблемы не сможем. Но при дальнейшей модернизации прибора эту проблему обязательно решим.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 08.10.2013 в 11:33.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Проблема действительно подтвердилась, проверяли на своих приборах. Но дело в том, что режим работы в котором обнаружилась данная проблема - не является штатным. К сожалению, в данный момент мы вам помочь в решении этой проблемы не сможем. Но при дальнейшей модернизации прибора эту проблему обязательно решим.
    Что значит не является штатным.
    Очень вас прошу напишите хотя бы здесь на
    форуме ,что и какой режим является штатным по вашему разумению для данного прибора.
    Последний раз редактировалось owl; 09.10.2013 в 06:52.

  5. #5

    По умолчанию

    не присобачите, там динамическое сканирование индикаторных светодиодов и сегментов.....

    по алгоритму работы прибора, понятно там косячок, но прочитав внимательно РЭ, программер может его обойти... срабатывание релюшек обычно привязывается к счетным импульсам, т.е. при приходе счетного импульса происходит и проверка установок..

    а так конечно, нет в жизни счастья, везде есть чужие ошибки помноженные на собственную некомпетентность....

    после записи новой уставки, обновите регистр "режим вывода", с большой вероятностью релюшка перещелкнится...
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 08.10.2013 в 14:32.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    а так конечно, нет в жизни счастья, везде есть чужие ошибки помноженные на собственную некомпетентность....
    там миром правят юристы

  7. #7

    По умолчанию

    Да вернете вы эти таймеры, не переживайте.
    Хотя прекрасно понимаю. Сам так попадал. В том числе и с сименсом.

  8. #8

    По умолчанию

    НУ так бы и написал, хочу мол, перднуть в лужу.... а то конструкцию описывать полез....

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от owl Посмотреть сообщение
    Прграммно эту фигню обойти два пальца об асфальт
    Если эта проблема так легко решаема, то можно было бы ее решить в общении с руководством Овена минуя форум.

    -Вы про отзывы производителями сотен тысяч автомобилей слышали?
    Такие накладки у всех встречаются.

    Видимо у Вас проект совсем не горит или это возможность перевалить вину за срыв проекта?
    Бодаться с производителем, подбирать новое оборудование и прочее - на мой взгляд оно того не стоит.
    А так могли бы получить респект за обнаруженный косячок. Многие за это да же деньги дают.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    НУ так бы и написал, хочу мол, перднуть в лужу.... а то конструкцию описывать полез....
    Это вы кому адресовали сие,и вообще о чем и к чему это.Я так понимаю ваша психика не выдержала испытаний счетчиком си30 и прочими ,-чужими ошибками помноженными на вашу собственную некомпетентность.Ну ничего подлечитесь возвращайтесь на форум.
    Последний раз редактировалось owl; 09.10.2013 в 07:20.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  2. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:00
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •