  1. #1

    По умолчанию панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи

    Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста! Есть панель Weintek 8100ie, плк Овен 100 у-м. Наладил связь через modbus-tcp server (плк-мастер). Все работает нормально, но делаю запрос на считывание регистра в панели, некоторое время все хорошо, а,затем
    (после очередного опроса) плк не реагирует на изменение состояния регистра панели. Заранее благодарен за ответ.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Мало инфы, через что опрашиваете, каков период опроса

  3. #3

    По умолчанию

    опрашиваю по ethernet, период опроса 0.5 сек

  4. #4

    По умолчанию

    Выложите проект для ПЛК100.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg0112 Посмотреть сообщение
    опрашиваю по ethernet, период опроса 0.5 сек
    Как бы понятно про канал связи по протоколу, видимо делаете это через конфигуратор, тогда имеет смысл спросить выложить результат команды PlcInfo через плк-браузер
    Потом уже можно будет и в проекте покапаться

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    ЗЫ это вообщем то форум овена, но конкретно с этой панелью выложите какая версия билдера, насколько помню баги сервера по модбастср устранялись в августе-сентябре этого года

  7. #7

    По умолчанию

    Пожалуйста, архив.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    версия билдера ebpro 30001_20130309

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Весьма странная у Вас используется версия билдера для 8ххх серии,тем более еще и старая, однозначно надо обновлять
    И вопрос почему панель не мастер?

  10. #10

    По умолчанию

    Вопрос хорош. Мне надо поключить еще МВ110-224.8а в схему, поэтому решил, что лучше пусть мастером будет плк.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  4. ПЛК-100 и СП270. Панель пишет "Потеря связи"
    от Stowattoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 22:41
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •