Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Управление Арт скважинами связь с СПРУТ2 Управление станцией водоочистки

  1. #1

    По умолчанию Управление Арт скважинами связь с СПРУТ2 Управление станцией водоочистки

    необходимо реализовать работу двух артезианских скважин (два насоса вило) одна резервная другая рабочая (случае аварии основного насоса делаем переключение на резерв)(у каждой скважины есть свой блок вило поставлялся вместе мс насосом). Так же существуют три бака заполняемые этими насосами со скважин. Два резервуара пожарные, третий бак исходной воды для станции водоочистки. в каждой емкости установлена электро задвижка на входе в баках установлены датчики уровня. Тонкость(два бака пожарные емкости! управляются от собственного шкафа СПРУТ2 ) и могут отдать сигнал на заполнение от того или иного бака по 485 протоколу. Далее управление станцией водоочистки Тут все сложнее Бак исходной воды о котором говорил выше. В него набираем воду со скважины. Далее стоят два насоса грюндфос которые перекачивают воду из бака исходной воды в бак чистой воды через три станции (узел осветления (дехлорирования) WTS-Runtech 3672cv n=200вт. В баке чистой воды также стоят датчики уровня и электро задвижка. после очистки воды когда она попала в бак чистой воды (возможно начнется разбор воды) а возможно и нет. Так как эта станция является резервной на случай отключения сетевой воды. после бака чистой воды стоят три насоса которые качают воду в здание.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Походу не в ту ветку .
    ПЛК + модули + Панель оператора + Верхний уровень (Если надо СКАДА или др. ПО).
    В принципе все элементарно .
    На ПРке (или аналогах) тоже можно попробовать , но это будет извращение + ограниченный и убогий функционал.

  3. #3

    По умолчанию

    Я бы попробовал все это отдать СПРУТу

  4. #4

    По умолчанию

    Да тут ситуация просто ...стоит шкаф с контролерами сименс + спрут2 они рулят насосной пожаротушения. а вот станцией водоподготовки не кто не рулит((
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 05.10.2013 в 22:59. Причина: мат

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Тз несколько расплывчато с первого взгляда ,поэтому разобьем все задачу на несколько.
    1.Включение насосов Основной-Резервный

    Исхожу из того ,что сигналы аварии приходят от блоков управления насосами ,а включает эти насосы ПР ,исходя из наличия(отсутствия) сигналов аварии и наличия хотя бы одного сигнала верхнего уровня одной из 3 емкостей (емкость не наполнена) .Когда все наполнены ,насос выключается .Сигналы наполнения пожарных емкостей поступают по сети ,поэтому один из этих устройств должен быть мастером ,если не может ,то нужна другая комлектация ...,а сигнал с емкости исходной воды поступает на ПР через вход (высокий уровень воды) .
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atp-services Посмотреть сообщение
    Да тут ситуация просто пиздец. стоит шкаф с контролерами сименс + спрут2 они рулят насосной пожаротушения. а вот станцией водоподготовки не кто не рулит((
    Ну и пусть рулят , у вас же емкости пожарные отдельные , дисппетчеризация заполнения - задвижками .
    Запуск насосов можно параллельный делать , просто каждый модуль своей задвижкой управляет , ну и положение задвижек , чтобы насосы в закрытую трубу не работали.


    Короче все очень просто и сделать можно тремя способами на пяти комплектациях.

  7. #7

    По умолчанию

    Давайте опишу по другому. Я немного ввел в заблуждение Вас. Емкость 1 состав (герконовый датчик, электрозадвижка) Емкость 2 состав (герконовый датчик электрозадвижка) Электрозадвижками управляет шкав АСУ на сименс!! относящийся к пож. насосной станции. НО она ни куда сигнал не передает типо не увязка двух проектов!! АСУ шкаф только открывает задвижки на заполнение и блокирует работу насосов по минимальному уровню. Проект водоподготовка !!! Далее Водоподготовка Состав (два бака с задвижками эл. (бак исх.воды и бак чистой воды.) и датчиками в баках. в работе две насосные станции грундфос. первая насосная (из двух насосов 1 раб другой резервный) перекачивает воду с бака исх воды в бак чистой воды через фильтра и удв. насосная первая должна включиться по сигналу герконового датчика из бака чистой воды когда тот пуст и гонит воду через фильтра. только если не блокирует насосы герконовый датчик 2 бака исходной воды если тот пуст( защита от хол хода). Насосная станция 2 состоящая из трех насосов включается по сигналу из диспетчерской по 485 протоколу. в случае если нет сетевой воды также вместе с насосной должна включиться и станция и удв. если не блокируется по минимальному уровню защита от хол. хода. если включилась вторая станция и достигается в баке чистой воды уровень средний то включается первая станция и начинает качать воду в бак чистой воды из бака исх воды. если бак исх воды достигает мин уровня включается скважинный насос. их два в двух скважинах. Если первый насос блокируется по нижнему уровню воды в скв то выдаем сигнал авария включается вторая скв если требуется. если насос выдает аварию по какой либо причине или в следствии проведения то то включается так же запасной насос. Так же надо увязать емкость 1 и емкость 2 что бы те давали сигнал на скв на включение и заполнение пож резервуаров. в случае совместной работы водоподготовки и пож резервуаров что бы не было конфликта по сигналам! я хз можно ли так сделать?
    Последний раз редактировалось atp-services; 05.10.2013 в 21:37.

  8. #8

    По умолчанию

    Судя по всему, все это надо повесить на существующий СПРУТ.
    Если нарисуете в виде схемы - скажу точнее.

  9. #9

    По умолчанию Схема + описание

    Выкладываю схему с описанием
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось atp-services; 05.10.2013 в 23:16.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atp-services Посмотреть сообщение
    Выкладываю схему с описанием
    Дольше описывали ,чем делать программу для ПР
    Если правильно понял ТЗ то вот вариант управления скваженными насосами и водоочисткой .
    , и не каких ПЛк и модулей ввода\вывода ,одного ПР за глаза .Потом еще функциональную диагностику сделаем .
    И не пропадайте , у меня еще есть несколько часов свободного времени ,потом -цейтнот ....Проверяйте ,сообщайте ,уточняйте.....
    Привет ,Сочи.
    ПС.добавил анализ состояния датчиков уровня (диагностику) и ввод резерва чистой воды в систему(если нужно) по 485сети.
    ПС .добавил еще вход ручного включения АРТ.насосов со входа ПР ,на всякий случай
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 06.10.2013 в 16:47.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм151 - управление паяльной станцией
    от Chemerin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 18:32
  2. Управление насосной станцией
    от zay в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 15:46
  3. управление отоплением
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 12:36
  4. Управление насосной станцией
    от Marktwen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:54
  5. Управление МВУ8
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 09:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •