Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53

Тема: Практическая польза от автоматизации....

  1. #41

    По умолчанию

    Может не там спросил, все верно адаптер есть такой USB - RS232
    http://salon2116.ru/catalog/cables/82321
    Нужно изменять настройку в счётчике газа, на датчик расхода.
    Не получается связь наладить. Завод изготовитель говорит что кабель не полной распайки наверное. Сегодня спаял сам нуль модемный кабель (на концах две мамы), соединил все 9 жил и масса 10, завтра попробую
    http://www.rts.ua/rus/forpro/613/0/26/
    Но неудобно у ноута нет сом порта, а возить на котельную стационарный не удобняк. вот и думаю про адптер
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 09.10.2013 в 20:56.

  2. #42
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Когда я столкнулся с проблемой усечённого преобразования USB-RS232, то выбрал для себя переходники с USB на RS232 от OOO «Центр АЦП» (производитель "МАРАФОН").
    Поддерживается полная обработка всех 9-ти сигналов интерфейса RS232
    Особенно удобно работать с переходниками, имеющими гальваническую развязку цепей.

  3. #43

    По умолчанию

    ну да, как раз то что нужно, цена конечно в разы больше и компактность поболее, но зато удобно

  4. #44

    По умолчанию

    Используем вот такой переходник конектит со всем железом, даже оптопорт опрашивает на корректоре.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Некоторые производители (Российские теплосчетчики) в своих описаниях коммуникации так мозг засирают , типа и CTS и RTC надо .
    А по факту оказывается на эти ноги DB9 надо просто питание подать , так как у них питание интерфейса внешнее. Прямо об этом в описаловке не говорится.
    И при общении с техподдержкой тоже мямлят что-то нечленораздельное.
    Точно не помню , вроде с ВКТ-7 долбался с подключением , мне казали что через АС-3м работать не будет , оказалось работает , только питание порту подкинуть надо . (Как я этих скотов из техподдержки материл - два дня в командировке потратить на сраный счетчик)

  6. #46
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Вот когда мне изрядно надоело перепаивать штатные кабели в надежде запустить линк, и гадать "пойдёт - не пойдёт", тогда я и занялся поисками полнофункциональных преобразователей интерфейсов.
    Нашёл и доволен.
    Старый стал, ленивый

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Вот когда мне изрядно надоело перепаивать штатные кабели в надежде запустить линк, и гадать "пойдёт - не пойдёт", тогда я и занялся поисками полнофункциональных преобразователей интерфейсов.
    Нашёл и доволен.
    Старый стал, ленивый
    Та вы шо!

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Склонен верить в "сговор" производителей энергосберегающих газоразрядных ламп.
    Т.к. менять их надоедает.Наверно максимум год служат. Из не дорогих.

    Светодиодные уже появились с хорошим спектром,думаю, вполне можно их
    использовать.
    --- интересно, какова у них наработка окажется ... пока-что энергосберегающие ничуть не надёжнее накаливающих.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vav Посмотреть сообщение
    Используем вот такой переходник конектит со всем железом, даже оптопорт опрашивает на корректоре.
    ну что то похожее только цена меньше? а как оптопорт опрашивать там же оптоголовка нужна? на одной из котельных есть коректор ЕК 270, может под это дело тоже пойдет

  10. #50

    По умолчанию

    А ещё нужна программа СОДЕК версия 6 стоит 7500 без ндс.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Оказываем услуги по автоматизации!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 31.01.2024, 23:34
  2. Занимательные выставки по автоматизации
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 12:34
  3. установка автоматизации для гидропонники
    от Kulikovas1989 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 11:34
  4. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 21:23
  5. Прошу помощи в автоматизации бойлерной
    от Шурик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •