Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Подключение четырех токовых датчиков к МВ110-8А. как организовать "минус" ?

  1. #1

    Question Подключение четырех токовых датчиков к МВ110-8А. как организовать "минус" ?

    Добрый день,
    Имеется 4 датчика с выходным сигналом 4...20мА, один блок питания на 24В и МВ110-8А.
    Плюс блока питания идет на плюсовые клеммы датчиков.
    Минуса датчиков идут ко входам AIx-2.
    Далее у 2ТРМ клеммы 11 и 12 (минусовые входа) физически соединены в приборе и подключались к минусу источника питания.
    А вот выводы AIx-1 в модуле МВ110-8А - не объединяются.
    Как же подключить минус источника питания?
    Можно ли решить задачу не применяя отдельного источника питания для каждого датчика?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось WishMaster; 26.09.2013 в 17:28.

  2. #2

    По умолчанию

    В общем, закоротил перемычкой выводы AI1-1, AI2-1, AI3-1 и AI4-1 и подключил к минусу.
    Работает.
    Но вот не приведет ли это к повреждению входных цепей? все же эти клемы не "звонятся" тестером