Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Универсальный блок питания ПР114

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию Универсальный блок питания ПР114

    Будет ли работать ПР114 при питании от переменного напряжения 24 В?
    Для переменного тока заявлен диапазон 90...265 В, для постоянного 20...375 В.
    Прошу уточнить, нужно в данном случае ставить выпрямитель или нет?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Для переменного тока свой вход, а для постоянного свой. Постоянное напряжение подключается после выпрямителя, поэтому переменное напряжение на вход постоянного нельзя.
    Спасибо, но клемы 3 (-24 В) и 4 (+24 В) - это выводы встроенного источника питания на 24 В для внешних цепей.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Для переменного тока свой вход, а для постоянного свой. Постоянное напряжение подключается после выпрямителя, поэтому переменное напряжение на вход постоянного нельзя.
    Вот это для меня новость .Переменка или постоянка (питание) подаются на контакты одни и те же .А постоянка 24в -это выходное напряжение для питания входов и датчиков .
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 01.10.2013 в 23:22.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот это для меня новость .Переменка или постоянка (питание) подаются на контакты одни и те же .А постоянка 24в -это выходное напряжение для питания входов и датчиков .
    На то он и универсальный блок питания! Если я, конечно, правильно РЭ понял. ПР114 в руках нет, но вот МВ110-224.4ТД подключал, и переменка и постоянка на одни и теже клемы подводится.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    На то он и универсальный блок питания! Если я, конечно, правильно РЭ понял. ПР114 в руках нет, но вот МВ110-224.4ТД подключал, и переменка и постоянка на одни и теже клемы подводится.
    Так я про то же ,новость от Василия удивила ,скорее всего запахался .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Может у кого есть опытный экземпляр ПР114. Попробуйте к переменке 24 В подключить.
    Обычно выпрямитель и фильтр блока питания общие

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Может у кого есть опытный экземпляр ПР114. Попробуйте к переменке 24 В подключить.
    Обычно выпрямитель и фильтр блока питания общие
    Нет. Я бы не рекомендовал подключать даже выпрямленное напряжение так как будет пульсация и неизвестно как на него отреагирует прибор.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Нет. Я бы не рекомендовал подключать даже выпрямленное напряжение так как будет пульсация и неизвестно как на него отреагирует прибор.
    Я настроен более оптимистично. Поскольку в документации не указана полярность подключения при питании прибора от +/-24 В, то напряжение поступает на выпрямитель, за которым сглаживающий конденсатор должен быть.
    Был бы прибор уже разобрал и посмотрел бы...

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Специально для вас разобрал
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ИП.jpg (1.01 Мб, Просмотров: 74)
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Специально для вас разобрал
    О, спасибо! В принципе начало стандартное FU1, C1, RU1, VD1, C2, C3. Т.е. после данных элементов из переменки 24 В получим постоянку около 30 В. Вообщем можно пробовать

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 10:37
  2. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 10:01
  3. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
  4. Блок питания для расходомера
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 10:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •