Показано с 1 по 7 из 7

Тема: увеличение времени задержки аналогового входа в ПЛК 160

  1. #1

    По умолчанию увеличение времени задержки аналогового входа в ПЛК 160

    По руководству написано что общее время всех аналоговых сигналов 10 мс, данное время опроса не устраивает, если в конфигураторе для аналоговых входов выбрать канальный фильтр (Filter Ch) = RC, и в TAU RC задать время по максимуму, задержка значения не происходит. не могу понять почему?
    или не подскажете как задержать время обновления аналогового сигнала?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Другие люди бьются за быстродействие. А Вы за тормоза
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Я бы не против,чтоб такое быстродействие было, если б не маразм начальника, ему надо обязательно три секунды чтоб стояло, так у нас на котельных стоят с другими контроллерами

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Starostin Посмотреть сообщение
    Я бы не против,чтоб такое быстродействие было, если б не маразм начальника, ему надо обязательно три секунды чтоб стояло, так у нас на котельных стоят с другими контроллерами
    Если Вашему начальнику нужно время измерения 3с, то просто в программе опрашивайте вход через 3сек.
    Кроме настройки фильтра в каналах измерения можно использовать ФБ DIG_FLTR из PID_Regulators.lib
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    по поводу DIG_FLTR особо не помогло, какое время Ti не указываю, все равно быстро фиксирует значения на выходе

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Starostin Посмотреть сообщение
    по поводу DIG_FLTR особо не помогло, какое время Ti не указываю, все равно быстро фиксирует значения на выходе
    Фиксировать-то он фиксирует, но на выходе фильтра не текущее значение физической величины, а меньше или больше.
    Захват-1.png
    И сравняются они через время, которое зависит от постоянной времени фильтра. И тем медленне, чем больше постоянная времени.
    Любой фильтр не может обеспечить задержку измерения в том понимании, которое нужно Вам.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за информацию

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. ПЛК 160: Установка времени?
    от manuel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 18:41
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:56
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •