Показано с 1 по 2 из 2

Тема: секунды на ип320

  1. #1

    По умолчанию секунды на ип320

    Сразу говорю поиском пользовался, ничего подходящего не нашел.
    в шаге программы на IL подготавливается вывод секунд до остановки таймера в виде

    LD TIMEOUT
    TIME_TO_INT
    DIV 1000
    ST COUNTDOWN

    отправляю на ип320, при времени до 32 сек отображение верное
    если больше то возникает отсчет сначала от 32сек до нуля, потом возникает 65535, несколько секунд обратного отсчета, потом снова от 32 до 0 и т д

    Что я делаю не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос снят, я балбес

    Надо
    LD TIMEOUT
    TIME_TO_REAL
    DIV 1000
    REAL_TO_INT
    ST COUNTDOWN

    и все завертелось