Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Помогите подобрать оборудование для автоматизации подогрева

  1. #1

    По умолчанию Помогите подобрать оборудование для автоматизации подогрева

    Здраствуйте. Такакая проблема нужно написать диплом по своему предприятию и если честно в КИП я не силён.
    Суть тех процесса - участок изготовления железобетонных конструкций, восемь пропарочных камер. В камеры подаётся пар, регулируется клапаном в ручную. Температуру мониторят в лаборатории через компьтер с помощью АС2 УКТ-38 подкл к термопарам дТСО45-50М(монтируются в опалубку). Надо автоматизировать процесс с использованием регулируемых клапанов. Процесс подогрева в каждой камере должен быть индивидуальным.
    Пример теплового режима.
    1 Удержание темп 20грС в течении 6-8ч
    2 Подъём до 80грС но не более 10гр в час
    3 Удержание 80гр в течение 16-38ч (в зависимости от типа изделия)
    4 Снижение темп не более 10гр в час до момента когда разница температур наружнего воздуха и бетона будет менее 20гр.

  2. #2

    По умолчанию

    В "Курилке" в теме диплом, мы уже обсуждали подобный вопрос. Задания у вас схожие, прочитайте.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1412
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavaK Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. Такакая проблема нужно написать диплом по своему предприятию и если честно в КИП я не силён.
    Суть тех процесса - участок изготовления железобетонных конструкций, восемь пропарочных камер. В камеры подаётся пар, регулируется клапаном в ручную. Температуру мониторят в лаборатории через компьтер с помощью АС2 УКТ-38 подкл к термопарам дТСО45-50М(монтируются в опалубку). Надо автоматизировать процесс с использованием регулируемых клапанов. Процесс подогрева в каждой камере должен быть индивидуальным.
    Пример теплового режима.
    1 Удержание темп 20грС в течении 6-8ч
    2 Подъём до 80грС но не более 10гр в час
    3 Удержание 80гр в течение 16-38ч (в зависимости от типа изделия)
    4 Снижение темп не более 10гр в час до момента когда разница температур наружнего воздуха и бетона будет менее 20гр.

    Здравствуйте, какой клапан Вы используете (отсечной или запорно-регулирующий)? Какими сигналами он управляется (дискретными(больше-меньше), либо аналоговыми(0...10В; 4...20мА)?

  4. #4

    По умолчанию

    Клапан планирую использовать запорно-регулирующий К3Р с приводом Regada, сигнал скорее всего аналоговый через реостатное сопротивление как я понял.

  5. #5

    По умолчанию

    Эту задачу можно решить несколькими способами:
    1. Использовать 4 шт ТРМ151-Х.ИИ.01, для каждой печи задать свою программу технолога.
    2.Использовать какую-либо SCADA- систему, в которой можно задать график уставок, и которая снимала управление с УКТ38 и выдавала управляющее воздействие на МВУ8-И. МВУ8 в свою очередь регулировал 8-мью клапанами. Кажется, такой модуль есть у MasterScada, но нужно узнавать.
    3. Так как в программе, которую Вы описали не более 5 шагов, то можно подождать выход ТРМ251, их Вам понадобиться 8 штук.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за помощь.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavaK Посмотреть сообщение
    Пример теплового режима.
    1 Удержание темп 20грС в течении 6-8ч
    2 Подъём до 80грС но не более 10гр в час
    3 Удержание 80гр в течение 16-38ч (в зависимости от типа изделия)
    4 Снижение темп не более 10гр в час до момента когда разница температур наружнего воздуха и бетона будет менее 20гр.
    Можно ли реализовать такой апроцесс используя в качестве исполнительного устройства клапан (например соленоидный)?
    Планируется применение ТРМ251 в режиме регулирования ON/OFF.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •