    Question Количество экранов в ПЛК63

    Добрый день. Подскажите сколько может быть экранов на ПЛК63? У меня по проекту задумано выводить 10 разных записей на первую строчку, а в нижней постоянно выводится температура и давление. Но при присваивании номеров вывода экранов, выводятся только экраны с 1 по 5, а с 6 по 10 не выводятся. С чем это связано? Есть какое то ограничение? Пример в приложении. Переменной "nom" присваиваю цифры от 1 до 10. Но начиная с 6 экрана постоянно выводится 5 экран.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите сколько может быть экранов на ПЛК63? У меня по проекту задумано выводить 10 разных записей на первую строчку, а в нижней постоянно выводится температура и давление. Но при присваивании номеров вывода экранов, выводятся только экраны с 1 по 5, а с 6 по 10 не выводятся. С чем это связано? Есть какое то ограничение? Пример в приложении. Переменной "nom" присваиваю цифры от 1 до 10. Но начиная с 6 экрана постоянно выводится 5 экран.
    У Вас в конфигурации ПЛК, в ветке "WorkInd", в параметрах модуля задано Quantity of work screens (кол-во рабочих экранов) - в графе "значение" - 6.
    Это значит, что введено ограничение до 6-ти экранов.
    Просто измените данный параметр (макс. - 16).

  3. #3

    По умолчанию

    И нумерация экранов начинается с нуля.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо большое! Помогло.

    Прошу прощения. Не сразу заметил. Поставил 16. Стали отображаться 6 и 7 экраны а начиная с 8 не отображаются. Это с чем связано?
    Последний раз редактировалось Artem; 27.09.2013 в 17:09.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Предлагаю альтернативу: Использовать только 1 экран. Для вывода значений сделать ФБ - обработчик нажатия кнопок смены экрана. При каждом нажатии будет меняться инфа в первой строке, ну а во второй вроде ничего менять не надо - только обновлять

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Предлагаю альтернативу: Использовать только 1 экран. Для вывода значений сделать ФБ - обработчик нажатия кнопок смены экрана. При каждом нажатии будет меняться инфа в первой строке, ну а во второй вроде ничего менять не надо - только обновлять
    Я правильно понял что индикация будет меняться при нажатии кнопок. Если так,то это не вариант.Индикация должна сама выводиться в зависимости от выполняемого шага программы.

  7. #7

    По умолчанию

    Программируте монопольный режим экрана.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
    Я правильно понял что индикация будет меняться при нажатии кнопок. Если так,то это не вариант.Индикация должна сама выводиться в зависимости от выполняемого шага программы.
    Можно в зависимости и от шага. Кнопки - как вариант. Можно и, как подсказывает ASo, монопольный режим. Что лучше - дело вкуса и навыков.

Похожие темы

  1. максимальное количество экранов и алармов ип320.
    от mva2204 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 12:15
  2. О переключении экранов
    от Алексей Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 13:34
  3. Подключение экранов кабелей
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 18:04
  4. защита экранов паролем
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •