Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы

    Добрый день!
    Сделал себе тестовый стенд на ОВЕНе.
    Обнаружил, что быстрые выходы (первые четыре) не включают 24 вольтовое реле. Хотя остальные выходы работают нормально. Схема включения реле одна на все выходы. Индикатор включения выхода загорается.
    Подскажите есть ли особенности работы с быстрыми выходами и входами?

  2. #2

    По умолчанию

    там оптическая развязка. Нужно напряжение подавать на входы +U1 для DO1 DO2, и +U2 для DO3 DO4. Смотрите РЭ.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Просмотрел....