    По умолчанию ПЛК110+ТРМ139+МВ110 8А+3 СМИ2

    Данные с мв110-8а и трм138 передаются в плк110, три измерения температуры с мв110 передаются на сми. при отключенных сми данные предаются с трм и мв на плк, при подключении сми к сети rs485, данные из трм в плк не передаются, но на сми данные передаются. адреса отличаются на 16: трм 16, мв110 32, сми 48, 64, 80. скорость 115200. настройки элементов прилагаются.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    В одной сети не может быть более одного мастера, у Вас плк должен транслировать показания в сми
    Архив не смотрел, просто мои предположения

  3. #3

    По умолчанию

    все данные собираются в плк и из него в сми передаются

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,275

    По умолчанию

    все данные собираются в плк и из него в сми передаются
    частично противоречит
    при подключении сми к сети rs485, данные из трм в плк не передаются, но на сми данные передаются.

  5. #5

    По умолчанию

    плк собирает данные из трм и мва, с мва 3 параметра передаются в сми2. пока сми2 не подключены, данные из трм и мва приходят в плк, когда подключаю сми2, из трм данные не опрашиваются

  6. #6

    По умолчанию

    Поставьте В настройках порта RS485 параметр Framing time ms - значение 20.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Поставьте В настройках порта RS485 параметр Framing time ms - значение 20.
    Здравствуйте, я начинающий. У меня схожая проблема. ПЛК150(мастер) + СМИ2(RTU) + МДВВ(овен). Скорости 115200, адреса кратные 8.
    В настройках ModbasRTU для СМИ2 Framing time=50мс работает сносно (2-3сек между изменениями показаний), а МДВВ (протокол овен) отваливается.
    При Framing time=0, индикация виснет (остается последнее значение или нули), а мдвв работает. Нашел золотую середину Framing time=1мс, все работает но с БОЛЬШИМИ задержками до 10сек.
    И еще вопрос про отображение перекопал весь форум ответа не нашел. Как изменить отображение числа float ? на СМИ2 вместо 4,5 или 4,56 отображается 4,569. Параметром dP устранить проблему не получилось!
    Последний раз редактировалось Romm; 22.12.2014 в 15:54.

Похожие темы

  1. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 22:25
  2. ПЛК110 + СМИ2
    от Радик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 10:35
  3. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 14:41
  4. ПЛК110+5 МВ110-8А+СП270+SCADA
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:09
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •