  1. #11

    По умолчанию

    Подскажите теперь пож-та в ОРС теперь добавляем узел с айпи адресом ПЛК100 (по умолчанию 10.0.6.10 и портом 502), устройство (вкладка без изменений) и тэг. А вот тэг какого типа должен быть? Можно по подробнее? Адрес тэга тоже не знаю для ПЛК100? и где его можно найти?

  2. #12

    По умолчанию

    Тег типа Holding Registers, тип в устройстве - uint16, тип в сервере - uint32.
    Адрес первого элемента в дереве - 0. Подробнее про вычисление адресов описано в документе на который мы давали ссылку.
    Спасибо.

  3. #13

    По умолчанию

    БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО. Немного разобрался. заработало. Буду дальше изучать))))