    Доброго времени суток.
    Подскажите по какой схеме подключить 2ТРМ1А-Щ1-АТ-Р и датчик влажности и температуры ДВТ-02? По двухпроводной схеме с питанием со встроенного блока питания в 2ТРМ1а не пошли показатели температуры. Дилеры сказали что встроенного источника питания не хватает для ДВТ-02. Посоветовали использовать схему включения с внешним источником питания для ДВТ-02. Но только не уточнили саму схему. Напрямую ДВТ-02 не запитывается. Куда там подавать внешнее питание то? Если можно поподробнее.... мы в танке :-)

  2. #2

    По умолчанию

    Схема подключения ТРМ с внешнем источником питания здесь.

  3. #3
    Михаил@
    Гость

    По умолчанию repeat

    здравствуйте, зоя!
    пожалуйста, вышлите схему подключения, я натолкнулся на тему(давнишняя за 2008г), но ваша ссылка не открывается, ошибка 404. порылся в инете и нашел, что внутренний источник трм не тянет датчик, нужен внешний источник, как согласовывать все это дело?
    извиняюсь, что-то заглавные буквы не печатаются
    Последний раз редактировалось Михаил@; 12.07.2010 в 09:40. Причина: правописание :)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    минус ип на минусы входов, плюс ип на плюсы датчика, минусы датчика соответственно на плюсы входов прибора. не забудьте прописать тип датчика и границы измерений.