Показано с 1 по 9 из 9

Тема: мдвв самопроизвольно меняет период ШИМ?

  1. #1

    По умолчанию мдвв самопроизвольно меняет период ШИМ?

    Здравствуйте Всем!
    Tакая проблема. ПЛК100- MODBUS RTU -MDBB- ШИМ управление , период 1 мин.
    (вначале придется управлять релюшками ,потом перейдем на ТТР.)
    Когда значение скважности увеличивается от 0до 1000 ,вначале как бы
    получается маленький период(1-2с)Как будто при изменении скважности
    МДВВ заново запускает период.Те не ждет окончания предыдужего периода.
    Tакая частота на данном этапе неприемлима.
    Когда скважность уменьшается от1000 ,то вначале период похож на 1 мин.
    Проверил МДВВ в конфигураторе.Записал 0.1- скважность и период в норме.
    Кто нибудь сталкивался с проблемой?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Любопытное наблюдение. Могу предположить что изменение скважности было то медленней, то быстрее, но в среднем - 16.7ед/сек.
    Период 60сек. Скв = 0. Вых 0.
    Прошла 1 сек.
    Поставили 20. Вых ON => 20 > 1 * (1000 / 60). Стали смотреть.
    Прошла 1 сек.
    Вых OFF => 20 < 2 * (1000 / 60). Поставили 40. Вых снова ON=> 40 > 2 * (1000 / 60).
    Прошла 1 сек.
    Выход OFF: 40 < 3 * (1000 / 60)...

    Как-то так наверное.

  3. #3

    По умолчанию

    Точных замеров я не делал.Чтобы еще раз убедиться , я сделал следующее:
    Ограничил выход регулятора допустим 100.Стоит на месте ,период и скважность в норме.
    Далее ввожу ограничение 500.Запускаю.Значение скважности пошло вверх и тут
    у меня заморгал светодиод на МДВВ......
    Дошел до 500, стоит и опять все нормально.
    Получается,что на больших периодах в динамике МДВВ работает не корректно?
    Или я что то не так понимаю? Это моя первая разработка с этими приборами.
    Наблюдение может быть и любопытное, но что мне делать ?
    Делаю модернизацию -замена контроллера управляющего тенами в гальваническом цехе.
    Силовой шкаф на релюшках и контакторах решено оставить на первом этапе.
    Tе я обещал, что можно так сделать.

  4. #4

    По умолчанию

    A может выход регулятора записывать через каждую минуту в регистр ,а оттуда
    значения подавать в МДВВ. Тупое решение?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    1.Стоит на месте ,период и скважность в норме.
    2.Ввожу ограничение 500.Значение скважности пошло вверх и тут у меня заморгал светодиод на МДВВ......
    3.Дошел до 500, стоит и опять все нормально.
    Очень даже похоже на вышеизложенное.
    Предварительные выводы :
    1.А не надо писать чаще периода. Работа с ШИМ и не предполагает этого.
    2.Нафик для ТТР такой период.

  6. #6

    По умолчанию

    у нас пока управление через промежуточные реле и силовые контакторы.

  7. #7

    По умолчанию

    для чего предлагается 900 с период в шим управлении?
    наверное сие приемлимо при контролировании исполнительных механизмов с боооoльшой инернтностью.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Коли через промежуточные реле и силовые контакторы - не надо частить с записью ШИМа. Период записи = периоду ШИМа. Аварийное отключение - другим каналом.
    А у вашего регулятора стоит наверно резко увеличить время интегрирования (если есть). Смысл болтанки его выхода если
    исполнительных механизмов с боооoльшой инернтностью.
    ?

    Вы б лучше самостоятельно реализовали механизм ШИМа и тогда б сами и поняли - почему у вас "период меняется"
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.10.2013 в 14:02.

  9. #9

    По умолчанию

    так я выше и спрашиваю ,что может выход регулятора записывать через каждую минуту в регистр ,а оттуда
    значения подавать в МДВВ .А пока увеличил polling time до 10сек -вроде стало более менее .
    Cпасибо за совет и участие.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 10:58
  2. си8 меняет адрес
    от KIPIA в разделе Эксплуатация