Всем доброго времени суток.
Сразу извинюсь, если моя тема окажется баяном, тем не менее буду благодарен за наводку на темы, где мои вопросы ранее рассматривались. А вопросов у меня два. Первое, возможно ли такое, чтобы на время пропадания питания контроллера ПЛК150-220.А.М программа исполняемая им приостанавливалась, а с появлением питания продолжалась с того места, на котором и "отвалилось" питание.
Вопрос номер два. В РЭ на ПЛК 150 на стр. 8 перечислены типы поддерживаемых датчиков, среди которых есть и ТСП100П, а в реальности в кодесис в конфигураторе ПЛК перечислены "type of sensor" которые в РЭ на той же стр. 8 перечислены в качестве "типы поддерживаемых унифицированных сигналов", там токи всякие, напряжения и датчик сопротивления 0...5 кОм. Конечно, можно выбрать 0...5 кОм и повесить платиновый термометр на 100 Ом, а потом пересчитывать значение, но это как-то не камильфо. МОжет я что-то не допонимаю, и на самом деле без лишних извратов можно зацепить Pt100 на аналоговый вход ПЛК150?