Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Подключение iG5A к ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Подключение iG5A к ПЛК150

    Уважаемые специалисты, помогите разобраться новичку с адресами частотного преобразователя LG iG5A по сети RS-485.
    На сколько я понял, по адресу 0х0006 регистр командного слова привода, в который записывается 15 бит.
    1.jpg
    Вопрос: какой адрес нужно задать в конфигурации, чтобы записывать это командное слово на привод?
    2.jpg

    Еще подскажите какую команду в каких случаях применять
    3.jpg
    например для записи частоты
    4.jpg
    Preset single register(0x06) или Write multiple registers?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Номер регистра с командным словом у Вас должен быть в инструкции.
    В данном случае -это 6
    Команда 06- запись в один регистр
    команда 10- запись в несколько регистров.
    Если частота у Вас записывается в 1 регистра -06.
    Вообще-то у них на сайте есть инструкция на русском.
    Только не забывайте номера регистров переводить из хекс в дек.

  3. #3

    По умолчанию

    у меня есть инструкция на русском. Но там все то, что я написал. В Овеновских частотниках четко написано
    1. Каждому параметру соответствует регистр (2 регистра) с уникальным адресом
    2. Адрес соответствующего регистра определяется по номеру параметра в ПЧВ по
    следующей формуле:
    НОМЕР _ РЕГИСТРА = НОМЕР _ ПАРАМЕТРА´10 -1
    Таким образом, например, параметру 1-00 будет соответствовать регистр с
    номером1 100×10-1=999dec=3E7hex.
    А в ЛДжы только то что на картинках.
    Вы хотите сказать, что в 0х0006 - это значение в hex.

    И еще, как определить сколько регистров нужно записывать?

    Заранее прошу прощение за "туп.е" вопросы

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ну там везде вроде-бы по одному.
    06 H= 6 dec

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать на подключенных плк и частотнику.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте! Частотный преобразователь LS- iP5A, я так и не понял как управлять частотником через регистр 0х0006
    создал выходную переменную register output module и вношу этой переменной число, но ничего не происходит
    Не могу понять как адресу 0x0006 в bit1 записать значение 0x02 для старта преобразователя.
    я так понимаю, что я очень далёк от истины, помогите пожалуйста разобраться0x0006.PNGСнимок 0x0006.PNGСнимок34.PNG
    Последний раз редактировалось tPorte; 16.05.2023 в 16:03.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Частотный преобразователь LS- iP5A, я так и не понял как управлять частотником через регистр 0х0006
    создал выходную переменную register output module и вношу этой переменной число, но ничего не происходит
    Не могу понять как адресу 0x0006 в bit1 записать значение 0x02 для старта преобразователя.
    я так понимаю, что я очень далёк от истины, помогите пожалуйста разобраться0x0006.PNGСнимок 0x0006.PNGСнимок34.PNG
    Вам нуже регистр с адресом 6.
    Для включения бита 0, надо ввести число 1, для бита 1 - число 2, бита 2 - число 4, для бита 3 - число 8, для бита 4 - число 16 и т. д.
    Для понимания, дайте регистру имя Mask, сделайте в программе входы Mask.0, Mask.1, Mask.2 и т. д. , в эмуляции включайте биты и смотрите числа в регистре.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 22:32.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо Вам что откликнулись! Я сделал как Вы сказали, частотник по индикации связи ошибок не выдает!
    Подаю задание числом 2 на регистор 0, но движения не происходитпроба.PNG

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам что откликнулись! Я сделал как Вы сказали, частотник по индикации связи ошибок не выдает!
    Подаю задание числом 2 на регистор 0, но движения не происходитпроба.PNG
    То сообщение, уже удалил, вам нужен 6 регистр и (или) биты в 6 регистре. Читайте сообщение выше.
    Если делать как у вас, с 8Bit Output то адрес будет 112, для первых 8 бит.
    Попробуйте и так и так
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 18:04.

  10. #10

    По умолчанию

    kondor3000, Спасибо Вам большое! Все получилось) Только почему то со сдвигом на 1 регистр. Управление по 5 регистру и причем стартует по часовой по числу 2 , а против часовой по числу 4
    Частота задается с 4 регистра с умножением на 100, если нужно 20Гц то задавать 2000.
    Такие дела!получилось.PNG20230516_200236.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  2. Подключение МВУ8 к ПЛК150 по ModBUS
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 09:55
  3. Подключение ТРМ101 к ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:34
  4. подключение трм202 и ип-320 к плк150
    от AlexAlcoa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 20:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •