Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Нужна помощь

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь

    Есть ли регулятор, к которому можно подключить датчик давления ПД100 и с помощью этого регулятора задавать давления для частотного преобразователя

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    вообщем то любой пид-регулятор с аналоговым выходом можно прикрутит к частотнику

  3. #3

    По умолчанию

    а как там можно задать значения давления например 0,4 МПа и 0,6МПа

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вообще во всех частотниках есть функция ПИД и аналоговые входы.
    Вам нужно не регулятор, а инструкция на ПЧ.

  5. #5

    По умолчанию

    частотник стоит в другом помещении и доверять дорогое оборудование не хочется в не те руки, поэтому нужно дешевое средство для данной проблемы

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Даже не знаю что сказать..
    Как встроенная в Ваш частотник функция ПИД с другими руками соотносится?

  7. #7

    По умолчанию

    Скорее всего уважаемый боится, что оператор собъет настройки частотника, например при смене уставки, и тем самым возможно выведет частотник из строя. Как вариант ТРМ с токовым выходом, например ТРМ210.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 17.09.2013 в 00:02.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Знаете что...
    Причем тут регулятор в частотнике , если им управлять будет "высший" регулятор????
    Настройки ПЧ стандартные - у многих по умолчанию (заводская настройка) уставка частоты от аналогового входа.
    И задавать значение давления в этом случае на регуляторе (ну хоть бы ТРМ101 и много-много других производителей ... Дельта , Аутоникс , Омрон , Безымянные китаезы).
    Только ПЧ надо будет настроить правильно (Нижнее значение частоты для перехода в Спящий режим).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 17.09.2013 в 00:04.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Нормальные герои всегда идут в обход........

  10. #10

    По умолчанию

    Кстати столкнулся на днях с неприятной вещью. Датчик давления поплыл, а на частотнике Delta непонятно как вносить коррекцию. Так что в дополнительной ТРМке есть свой плюс.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 08:11
  2. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  3. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
  4. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •