Доброго всем времени суток!
Прошу помочь реализовать задачу в железе.
Исходные данные:
ТРМ-202 и Термистор смонтированы на зерносушилке.
Измеритель температуры - Термометр сопротивления ДТС035-50М.В3.250
Преобразователь информации - Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ202-Щ2.РР (Зав№ 21726130502136231 2013 года)
Получатель информации - GSM\GPS контроллер АвтоГРАФ
Задача:
Получить значение температуры на клиентское ПО АвтоГРАФ, средствами контроллера АвтоГРАФ, который поддерживает прием информации по протоколу RS485 Modbus. Далее контроллер по каналу GPRS отправляет данные на сервер и в конечное ПО.
Что сделано на данный момент:
1.Сеть 220 В подключена к входам 1 и 2 ТРМ202.
2.Термистор подключени по трехпроводной схеме ко входам 9,10 и 11 ТРМ202 (звонящиеся концы к контактам 9 и 10, не звонящийся к контакту 11)
3.контроллер АвтоГРАФ своими входами RS485 подключен к А и В (15 и 16) ТРМ202
Настройки ТРМ202:
Группа Comm:
1.Протокол обмена - 1 – ModBus-RTU;
2.Скорость обмена - 4 – 19.2 [kbps]
3.Длина сетевого адреса - 0 – 8 бит;
4.Базовый адрес прибора - 5;
5.Задержка ответа от прибора по RS-485 - 10 сек;
Группа Lvin:
1.Тип входного датчика или сигнала для входа 1 - r.428 (по аналогии диапазона измерения температуры);
2.Точность вывода температуры на входе 1 - 0;
3.Сдвиг характеристики для входа 1 - 2,0;
4.Наклон характеристики для входа 1 - 0,500;
5.Полоса фильтра для входа 1 - 0,0;
6.Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1 - off;
7.Входная величина для ЛУ1 - pv1;
Что имеем:
На данный момент на экране прибора в режиме статистике обображаются цифры "-51", в комнате +25 градусов по цельсию
Данных по RS485 на контроллер АвтоГРАФ не доходят. Может быть, потому что нет обмена между ТРМ202 и АвтоГРАФ по причине неправильной настройки регистров в АвтоГРАФ (стоит 0001 - Измеренная величина на входе 1 (Pv1)) - по крайней мере я думаю, что так должно быть правильно.
Обмен данными вообще не происходит, т.к. я не до конца настроил ТРМ202?
Также я не уверен, что правильно указал тип датчика в группе Lvin, так как в таблице нет датчиков ДТС035
Помогите, пожалуйста, настроить адекватное значение температуры на экране ТРМ-202 и настроить обмен данными по RS-485 между ТРМ-202 и АвтоГРАФ
Рабочее окно конфигуратора АвтоГРАФ:
ТРМ202.bmp