Показано с 1 по 3 из 3

Тема: DCON + MBA8

  1. #1

    По умолчанию DCON + MBA8

    Не удаётся прочитать данныe из МВА8(вер 7.5) с адресом 1 по этому протоколу. Посылаю команду чтения всех входов, а в ответ тишина
    #1[chksum][0D] hex эквивалент 23h,31h,54h,0Dh. В чём моя ошибка?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Command/Response String and Checksum
    Command/Response Format
    Command Format (Leading)(Address)(Command)[CHK](cr)
    Response Format (Leading)(Address)(Response)[CHK](cr)
    (Leading) Leading character, like ~, $, #, @, %, !, ?, >.
    (Address) Address of specificed module, from 00 to FF.
    For some command like #**, the address is ** for all modules.
    (Command/Response) Command with parameters or response with data.
    [CHK] 2-character checksum. If the CheckSum is disabled, no [CHK] here.
    (cr) end-of-command character, character return(0Dh)
    обратите внимание скольо символов отводится под контрольную сумму

  3. #3

    По умолчанию

    под контрольную сумму 1 байт

Похожие темы

  1. ПЛК100+MBA8
    от zay в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:47
  2. MBA8 modbus RTU
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 21:39
  3. Mba8 - Rs485
    от -npo- в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 16:40
  4. Plk100+mba8
    от Алексей Душкевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 11:21
  5. MBA8 + LabView 8.5.1
    от Коротенко в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •