Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: как соединить плк овен с SPI-устройством ?

  1. #1

    По умолчанию как соединить плк овен с SPI-устройством ?

    Как соединить плк овен с SPI-устройством (например через RS232) не ввязываясь в изготовление устройств?
    Вроде промелькнуло решение, но адептер уже не производят: www.soel.ru/cms/f/?/347278.pdf?/347278.pdf

    И это тоже не подойдет, тк доступны микросхемы, но не устройства http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...s/max3140.html
    Последний раз редактировалось Kassik; 14.09.2013 в 13:39.

  2. #2

    По умолчанию

    А есть в этом смысл?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, есть, иначе бы не стал отвлекать ваше время. Нужно присоединить SPI устройствопо линии длиной до 0,5 м.
    Нашел описание такого устройства, но оно не производится автором
    www.soel.ru/cms/f/?/347278.pdf?/347278.pdf

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Вы ошиблись форумом, здесь обсуждаются готовые образцы промышленных логических контроллеров, в прошивку может внести изменения только производитель, Вам скорее всего надо обратить внимание на ссылку SPI и Arduino здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_...eral_Interface

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы ошиблись форумом, здесь обсуждаются готовые образцы промышленных логических контроллеров, в прошивку может внести изменения только производитель, Вам скорее всего надо обратить внимание на ссылку SPI и Arduino здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_...eral_Interface
    а использовать внешние линии ввода-вывода плк при условии согласования уровней, удастся по временным характеристикам ?

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kassik Посмотреть сообщение
    а использовать внешние линии ввода-вывода плк при условии согласования уровней, удастся по временным характеристикам ?
    быстрые входы/выходу плк работают на других частотах, 4МГц они никогда не достигнут

  7. #7

    По умолчанию

    Да речь не о том, что время отвлекаете...
    Стоит ли задачу решать пытаться так?
    Опишите задачу - может сможем чего подсказать.

    По поводу spi: ничего по данному интерфейсу подключить НЕЛЬЗЯ. Он не промышленный, не выведен для внешнего использования (хотя внутри, конечно, используется), и работа с ним из под CODESYS не предусмотрена.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    быстрые входы/выходу плк работают на других частотах, 4МГц они никогда не достигнут
    мне нужна синхронная скорость всего 19200 пакетами по 8 байт

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Да речь не о том, что время отвлекаете...
    Стоит ли задачу решать пытаться так?
    Опишите задачу - может сможем чего подсказать.

    По поводу spi: ничего по данному интерфейсу подключить НЕЛЬЗЯ. Он не промышленный, не выведен для внешнего использования (хотя внутри, конечно, используется), и работа с ним из под CODESYS не предусмотрена.
    Если очень кратко, то передавать и принимать информацию по SPI 3,3 В (управлять устройством) на скорости 19200.
    Если нужно, опишу подробно, скажите какие моменты важны. По алгоритму для устройства вопросов нет, по протоколу SPI ничего не знаю.
    На си пишу, если что.
    Стенд временный и грустить о том, что spi не промышенный не буду.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    даже не знаю как еще отговорить, подобная передача информации работает на постоянной тактовой частоте, т.е. от кварца. Плк же работают в цикле у которого есть ограничения минимума и максимума, какое точно время займет не известно, внутренние часы используют кварц, но если Вы полистаете темы то увидите что и они не гарантируют точность, поэтому Ваша задумка не пройдет. Ардунио Ваш вариант, тем более что на си Вы писать умеете

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    даже не знаю как еще отговорить, подобная передача информации работает на постоянной тактовой частоте, т.е. от кварца. Плк же работают в цикле у которого есть ограничения минимума и максимума, какое точно время займет не известно, внутренние часы используют кварц, но если Вы полистаете темы то увидите что и они не гарантируют точность, поэтому Ваша задумка не пройдет. Ардунио Ваш вариант, тем более что на си Вы писать умеете
    Я понял, что нет аппаратной синхронизации на выходных ногах, даже на тех, что обеспечивают PWM
    Просто изначально полагал, что на 19200 точности ПЛК по времени хватит, оказывается недостаточно
    Придется писать на ардуине, спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 10:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 23:18
  3. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02
  4. проблема соединить плк по тср через хаб
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 08:19
  5. как подсоединть к плк овен мр1
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:20

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •