Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485

  1. #11

    По умолчанию

    1- off, 2й- off

  2. #12

    По умолчанию

    поставьте 1 OFF , 2 ON и проверяйте.

  3. #13

    По умолчанию

    О! Помогло, всё таки стоило повозиться, большое спасибо Буду дальше разбираться.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    поставьте 1 OFF , 2 ON и проверяйте.
    Сегодня целый день промучился - не выходит подключить модем к ПК

    на ПК: WinXP кабель USB-COM Gembird. настройки Hyperterminal сом порт 6, Скорость 9600 аппаратное управление - откл
    ПК01-24В 2013г.в. с видом разъема Х2 (DB9F)

    1.Подключаю к разъему Х2 через USB-COM ничего
    2. Подключаю согласно инструкции к разъему Х1 через USB-СОМ на USB-COM (DB9) на разъеме Х1
    5 3 (земля)
    2 10 (RxD)
    3 9 (TxD)
    7 8 (RTS)
    8 7 (CTS)
    ничего
    3. подключаю согласно FAQ
    USB-COM (DB9) на разъеме Х1
    5 3 (земля)
    2 5 (RxD)
    5 3 (TxD)

    перемычка между 6 и 9 на Х1 ничего.


    Этот же кабель с этим же компьютером подключает к Codesys и работает с ПЛК100 без проблем

    перемычки на модеме 1- OFF 2-ON (хотя их я тоже пробовал по разному)
    скорости пробовал менять на 2400 и 4800 и 115200 ничего.

  5. #15

    По умолчанию

    в общем наберите первую команду в гипертерминале AT именно заглавными буквами. должен быть ответ ОК.
    когда модем подкючен,то какие светодиоды горят?

  6. #16

    По умолчанию

    Набираю заглавными латинскими буквами АТ - тишина. Мигает лампочка gsm в зависимости от того встпалена ли сим-карта или нет в соответствии с инструкцией

  7. #17

    По умолчанию

    так все верно. у вас модем только с 485 интерфейсом. а вы пытаетесь по 232 подключиться. используйте преобразователь интерфейсов и клеммы А и В.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 02.11.2013 в 00:59.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подключение ПЧВ по RS-485
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 03:41
  2. Подключение ПЛК100 к Trace Mode 6 по RS-485
    от danilsgk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 23:05
  3. неустойчивая работа пм-01 на Rs-485
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 12:47
  4. Захват сети RS-485 через модем ПМ-01
    от Kliper в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 11:12

Ваши права