Тема: МВА8- как прописать 2сух. контакта на одном входе в CoDeSys?

  1. #1

    По умолчанию МВА8- как прописать 2сух. контакта на одном входе в CoDeSys?

    Здравствуйте, уважаемые специалисты ОВЕН! Прошу помочь вот в каком вопросе: имеется прибор МВА8, к которому подключены только одни сухие контакты. Причем на один вход вешается 2 контакта, т.е. всего 16. Как теперь все это хозяйство описать в среде CoDeSys? Мастер - контроллер ПЛК-100.Р-М.
    Был на ваших курсах, но ничего там про это не рассказывали.
    Пожалуйста подскажите как рещить этот вопрос.
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Читаете значения с 8 входов МВА. И анализируете. Если значение на входе:
    =1 оба разомкнуты
    =2 1 замкнут
    =3 2 замкнут
    =4 оба замкнуты
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 16.04.2008 в 12:00. Причина: неверные значения.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ! А по подробнее (про циферки эти я уже слышал)?

  4. #4

    Thumbs up

    Посмотрите в резделе: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2 там выложена специальная библиотека.

  5. #5

    По умолчанию

    Чего-то я не могу скачать по указанной ссылке. Сохраняюися только какие-то web странички *.php

  6. #6

    По умолчанию

    Укажите Ваш адрес, мы отправим информацию к Вам на почту.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Отправлена к Вам на почту.