    По умолчанию Антиобледенение.

    Здравствуйте. Разрабатываю алгоритм управления нагревом ступенек. Греться будет через теплообменник антифризом. Планируется включать в момент выпадения снега и в моменты вероятного обледенения в зависимости от температуры и влажности. Поскольку включаться система будет при разных начальных условиях возможна разная скорость нагрева.

    Вопрос: как определить безопасный максимальный перепад температуры теплоносителя и ступенек? Чтобы конструкция не разрушилась из-за теплового расширения, выпадения конденсата внутри и т.д.

    С уважением, Михаил.

  2. #2

    По умолчанию

    Ух ты...
    Обогрев кровли и фасадов делали уже несколько компаний на нашем оборудовании.
    Обогрев ступенек еще нет.
    Может есть специальные маты какие, чтобы и не скользить и ступеньки грели?
    В любом случае будет очень интересно почитать как решился вопрос.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Похоже никто не знает...
    Тогда сформулирую вопрос по-другому.
    Кто-нибудь знает с какой скоростью нагреваются электрические маты для обогрева ступенек на улице, и какая у них максимальная температура нагрева? Надеюсь электриков на форуме много.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Разрабатываю алгоритм управления нагревом ступенек. Греться будет через теплообменник антифризом. Планируется включать в момент выпадения снега и в моменты вероятного обледенения в зависимости от температуры и влажности. Поскольку включаться система будет при разных начальных условиях возможна разная скорость нагрева.

    Вопрос: как определить безопасный максимальный перепад температуры теплоносителя и ступенек? Чтобы конструкция не разрушилась из-за теплового расширения, выпадения конденсата внутри и т.д.

    С уважением, Михаил.
    Максимальная температура теплоносителя (безопасная) порядка 75 град. с.
    С помощью 3х ходового вентиля (электроуправляемого) понижаем температуру подачи и по разности температур прямой и обратки (от рубашки обогрева ступенек) видим величину теплосъема. Но это все в теории , реально опытным путем подбирается температура подачи и врубается при наружной температуре <=0 .
    От теплового расширения предохранятся конструктивно .(Трубы укладывать с тепловым зазором)

    Вы не сможете разрушить ступеньки таким способом , могу грамм 50 тротила предложить - проблемма скольжения будет радикально решена.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Зачем греть до 75, когда лёд тает при +1?
    Меньше перепад, меньше температурные деформации.
    Тепловой зазор ухудшит теплопередачу.
    Бетонные тёплые полы выходят на рабочий режим сутки.
    Скорость прогрева будет зависеть от теплопроводности материала ступенек и глубиной залегания араматуры системы подогрева.
    Задача не будет иметь простого решения. Эксперимент - в помощь.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    До максимальной (безопасной) температуры предполагается постепенно нагревать не ступеньки, а теплоноситель при включении режима нагрева, пока ступеньки не нагреются хотя бы до 1 градуса. А дальше просто поддерживать температуру ступенек около 3 градусов, пока будет в этом необходимость. После того как снег растает и высохнет, медленно понижаем температуру. Насколько медленно, пока не знаю .

  7. #7

    По умолчанию

    Интернет гуглит по этому поводу обильно
    За основу взять систему снеготаяния в водостоках или информацию с сайтов
    Вот тут или или здесь, да не сочтут это за плагиат.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Всем спасибо за советы. Почитал ссылки. Выяснил, что максимальная температура подачи должна быть 30 - 50 градусов. В моем случае скорее всего 30. Для равномерного прогрева перепад подачи и обратки 15 градусов.

    Осталось выяснить: могу ли я при -10 на улице сразу дать 30 градусов в подачу? Получается перепад температуры ступенек и теплоносителя 40 градусов? У теплого пола внутри дома перепад максимум 20 градусов.

  9. #9

    По умолчанию

    Фраза удалена

  10. #10

    По умолчанию

    Думаю изыскания закончатся тем, что крыльцо будет доукомплектовано