Показано с 1 по 9 из 9

Тема: MasterScada

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию MasterScada

    Доброго времени суток. В Scada поставил галочку "запрет использования некачественных значений", в OPC значение BAD, но скада их показывает.

  2. #2

    По умолчанию

    Какой у вас ОРС сервер?
    Пришлите скриншот.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    MasterOPC Unniversal Modbus Server.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте проверить на текущей версии OPC сервера - 2.0.0.12. Скачайте ее с нашего сайта
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    На текущей версии всё нормально. Спасибо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    На текущей версии OPC сервера - 2.0.0.12. работает нормально, но в сервере в запросах- то ничего нет-то появляются запросы, причём не из того устройства, а из других и каждый раз из разных.

  7. #7

    По умолчанию

    Может время ожидания слишком низкое? Пришлите скриншоты.
    Спасибо.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Попробую изменить время. Пока это выглядит так. Причём когда запускаешь сервер без скада-то всё нормально. А когда запускает его скада-то всё как выше.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 1.bmp (1.90 Мб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось jus; 16.09.2013 в 11:58.

  9. #9

    По умолчанию

    На скриншоте который вы приложили ответов от устройства нет вообще - то есть МДВВ у вас просто не отвечает. Проверьте правильность задания всех настроек - адрес, скорость, четность, стоп-биты, протокол. Помните что после смены любых сетевых настроек МДВВ нужно отключить от сети и включить снова.
    Скриншоты лучше выкладывать в формате jpg или Png.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 10:08
  2. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. MasterSCADA
    от TiO2 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:13
  5. MasterSCADA
    от Игорь Киряков в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 15:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •