Доброго времени суток. В Scada поставил галочку "запрет использования некачественных значений", в OPC значение BAD, но скада их показывает.
Доброго времени суток. В Scada поставил галочку "запрет использования некачественных значений", в OPC значение BAD, но скада их показывает.
Какой у вас ОРС сервер?
Пришлите скриншот.
Спасибо.
MasterOPC Unniversal Modbus Server.
Попробуйте проверить на текущей версии OPC сервера - 2.0.0.12. Скачайте ее с нашего сайта
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Спасибо.
На текущей версии всё нормально. Спасибо.
На текущей версии OPC сервера - 2.0.0.12. работает нормально, но в сервере в запросах- то ничего нет-то появляются запросы, причём не из того устройства, а из других и каждый раз из разных.
Может время ожидания слишком низкое? Пришлите скриншоты.
Спасибо.
Попробую изменить время. Пока это выглядит так. Причём когда запускаешь сервер без скада-то всё нормально. А когда запускает его скада-то всё как выше.
Последний раз редактировалось jus; 16.09.2013 в 11:58.
На скриншоте который вы приложили ответов от устройства нет вообще - то есть МДВВ у вас просто не отвечает. Проверьте правильность задания всех настроек - адрес, скорость, четность, стоп-биты, протокол. Помните что после смены любых сетевых настроек МДВВ нужно отключить от сети и включить снова.
Скриншоты лучше выкладывать в формате jpg или Png.