Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Включение ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Включение ПЛК

    Добрый день!
    ПЛК 110 - 30. При включении ПЛК на короткое время загораются светодиоды всех входов и выходов. Это только светодиоды горят или реально на все выходы кратковременно будет подаваться сигнал? Пока, похоже, что подается, как сделать чтобы такого не было?
    Спасибо. )

  2. #2

    По умолчанию

    Загораются, или просто мигнули?
    Попробуйте залить пустой проект просто точка с запятой - ;

  3. #3

    По умолчанию

    Прошу прошения, оказался немного не прав. При включении ПЛК на мгновение включаются быстрые выходы (первые четыре). Светодиоды входов и выходов не подсвечиваются. Это происходит до запуска основной программы и до загрузки ПЛК. С пустым проектом тоже самое происходит.

  4. #4

    По умолчанию

    Это болезнь большинства контроллеров ОВЕН. Можно побороть только аппаратно. Уже неоднократно обсуждалось. Поищите по форуму.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Это болезнь большинства контроллеров ОВЕН. Можно побороть только аппаратно. Уже неоднократно обсуждалось. Поищите по форуму.
    Уточняю. Это "детская болезнь" некоторых ПЛК “ОВЕН”. ПЛК с таким грубым и опасным дефектом не могут быть сертифицированы и не имеют право на сосуществование.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.09.2013 в 13:03.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Уточняю. Это "детская болезнь" некоторых ПЛК “ОВЕН”. ПЛК с таким грубым и опасным дефектом не могут быть сертифицированы и не имеют право на сосуществование.
    А у ПЛК100 эта болезнь присутствует?

  7. #7

    По умолчанию

    На ПЛК100 данная болезнь давно исправлена.

  8. #8

    По умолчанию

    Сколько использовал ПЛК150-220А.М (6 штук) у всех была похожая причуда - долго пролежавшие без питания контроллеры при включении питания зажигали вполсилы все индикаторы входов/выходов. При этом контроллеры по дебагу не логинятся. Лечится двумя-тремя продолжительными (около 10 секунд) нажатиями и удержаниями кнопки "Сброс" контроллера. А может к тому времени сам контроллер "отходил" и начинал работать нормально, чёрт его знает...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    Сколько использовал ПЛК150-220А.М (6 штук) у всех была похожая причуда - долго пролежавшие без питания контроллеры при включении питания зажигали вполсилы все индикаторы входов/выходов.
    То же самое наблюдается и у ПЛК100 с полудохлым аккумулятором. Пока не подзарядится до какого-то порогового напряжения - вся индикация светится. Через 0.5-1.5 минуты "приходит в сознание" и дальше уже нормально работает.

Похожие темы

  1. C++ Builder и ПЛК, команда на включение питания.
    от mande в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 19:05
  2. Первое включение новых ПЛК !?!?!?!?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 13:47
  3. Самопроизвольное включение выхода ПЛК
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:54
  4. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02
  5. Включение ПЛК через кнопку в CoDeSyS
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 17:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •