Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МВ110-8А Увидеть сопротивление

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8А Увидеть сопротивление

    Возникла необходимость видеть сопротивление и исходя из его величины производить какие-либо действия. Например может быть аналоговая кнопка, т.е. нажато - сопротивление 0, отпущено - цепь замкнута через резистор.
    Так вот прицепил на вход модуля резистор 84 Ом, а дальше ступор. Ведь нужно выбрать тип датчика. Датчик на котором нормально отображается 84Ом это pt100 0,0385. но при отсутствии сопротивления модуль показывает -124, при сопротивлении 2,5 Ом показывает -119. так вот вопрос, можно ли как-то посредством МВ110-8А измерить сопротивление и увидеть его по МОДБАС? Увидеть по модбас понятно как. Там есть целочисленный регистр с измеренным значением, но как сделать так чтоб модуль показывал реальное сопротивление линии? Пробовал выбирать тип резистивный датчик положения 0,9 кОм, так требует юистировки и не хочет показывать сопротивление.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  2. #2

    По умолчанию

    Прям не знаю радоваться или огорчаться...
    Если надо мерять сопротивление - надо юстировать прибор. Как иначе?
    Если Вам надо просто определять нажато\отжато - выбираете любой тип датчика.
    В программе пишете: если значение температуры меньше значения, которое дает мой резистор - то разомкнуто...

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Прям не знаю радоваться или огорчаться...
    Если надо мерять сопротивление - надо юстировать прибор. Как иначе?
    Если Вам надо просто определять нажато\отжато - выбираете любой тип датчика.
    В программе пишете: если значение температуры меньше значения, которое дает мой резистор - то разомкнуто...
    это наверное нужно когда несколько клавиш с разными сопротивлениями повешены на один вход и в зависимости от той которая нажата, плк должен выполнять соответствующие действия

  4. #4

    По умолчанию

    то есть после проведения юстировки датчика положения модуль начнет показывать реальное сопротивление?)

    дополнено: не получилось. Делал юстировку типа 4 где 84 Ом было равно положению закрыто, а 0 Ом положению открыто. В итоге все равно ругается на неверные юстировочные кофициенты и не хочет ничего показывать.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 12.09.2013 в 11:58.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А не проще взять др. прибор Овен с о входом к примеру 0-2ком.
    Могу подсказать прибор ацп 10 бит и простой самостоятельной линееризацией сопротивления порт матбас есть.
    Но это не овен. в личку.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А не проще взять др. прибор Овен с о входом к примеру 0-2ком.
    Могу подсказать прибор ацп 10 бит и простой самостоятельной линееризацией сопротивления порт матбас есть.
    Но это не овен. в личку.
    дело в том, что нужно на этот модуль ещё 4 датчика 4-20 мА повесить))
    но все равно, кидайте в личку прибор, о котором говорите)
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Там вроде есть тип "датчики контактные (сухие)"
    Не подходят ?

  8. #8

    По умолчанию

    выкрутился короче из ситуации. Оказывается в текущем измереном значении пишет не сопротивление, а температуру. выяснил верхнюю и нижнюю границы чувствительности при типе датчика pt100. Диапазон мне подошел (16-395Ом). далее на ПЛК просто пересчитываю температуру в сопротивление и работаю))
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 12.09.2013 в 16:21.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

Похожие темы

  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 11:05
  2. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 22:25
  3. МВ110-8А входное сопротивление
    от alexx751 в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 15:32
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  5. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •