Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ТРМ1 и датчик Pt500.

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию ТРМ1 и датчик Pt500.

    Прибор ТРМ1- Н.У.Р . Датчик ДТС035-В3.Pt500 . Температурный диапазон датчика -50 ... +500 . Какой код датчика выставлять в параметре В1-0 ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Параметр b1-0 =32 см стр 63 руководства по эксплуатации градуировка Pt 500

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Параметр b1-0 =32 см стр 63 руководства по эксплуатации градуировка Pt 500
    Спасибо. Это я знаю. Вот только показания не соответствуют действительности. Ну и для b1-0 =32 диапазон указан -200 ... +850.
    Вот пытаюсь разобраться.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Это я знаю. Вот только показания не соответствуют действительности. Ну и для b1-0 =32 диапазон указан -200 ... +850.
    Вот пытаюсь разобраться.
    у меня на семене с такими датчиками такие же проблемы, вроде бы парни выставляют -50...{200|300} и прибзительно попадаем в действительные значния

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    у меня на семене с такими датчиками такие же проблемы, вроде бы парни выставляют -50...{200|300} и прибзительно попадаем в действительные значния
    Да. Наверное остается старый проверенный способ, чайник с кипящей водой и простой перебор кодов.
    Тогда вопрос к специалистам Овена. Когда клиент обратится с подобным проблемой то же чайник советовать ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    ....остается старый проверенный способ, чайник с кипящей водой и.....
    Более просто используется другой старый проверенный способ - емкость, наполненная льдом и водой.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Апрель Посмотреть сообщение
    Более просто используется другой старый проверенный способ - емкость, наполненная льдом и водой.
    По фен-шую конечно лучше емкость со льдом. Но где же лед взять на объекте. А чайник мы всегда с собой возим.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    Smile

    Можно и более "современно" использовать магазин сопротивлений и градуировочную таблицу

  9. #9

    По умолчанию

    Водопроводная вода в чайнике (который, как правило, еще и с известковыми отложениями) кипит не при 100С! У нас, в частности, кипит при 96...97С. Надо кипятить дистиллят, и в чистой емкости...

  10. #10
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СВЗ Посмотреть сообщение
    Надо кипятить дистиллят, и в чистой емкости...
    И при высоте места равном уровню моря, -в горах и дистиллят кипит при 90, а то и ниже
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ1 и датчик ДТС
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 08:49
  2. трм1 и датчик 100м
    от UltrasSlim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 14:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 22:44
  4. трм1 не видит датчик
    от альбертик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 21:57
  5. помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М
    от Артем чЕС в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •