Ну, там и для датчика, к примеру, Pt100 указан диапазон -200...+850, и что?
А какое сопротивление на датчике и что показывает прибор?
Ну, там и для датчика, к примеру, Pt100 указан диапазон -200...+850, и что?
А какое сопротивление на датчике и что показывает прибор?
Дык, может, тогда сопротивление датчика попробовать проверить? Вдруг, это он лажает?
В нашем мясо-колбасном производстве работают несколько льдо- и снегогенераторов, да и температура таяния льда (0 град. С.) не зависит от атмосферного давления (если не ошибаюсь).По фен-шую конечно лучше емкость со льдом. Но где же лед взять на объекте. А чайник мы всегда с собой возим.
А при нашем обычном атм. давлении 720...730 мм. рт. столба вода кипит при 98..99 град. С., к тому же контролировать сложно. Так что со льдом обычно проще, контролируем все датчики почти ежедневно в начале смены ...