Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ТРМ12Щ и КЗР Ду 100 в системе гвс не получается настроить подскажите!!!

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12Щ и КЗР Ду 100 в системе гвс не получается настроить подскажите!!!

    Добрый вечер господа!
    Требуетса Ваша помощь в настройке ТРМ12
    Исходные данные:
    Датчик 4-20 ма 0-10 атм wika - работает идеально - проверено не раз!(новый)
    гвс - закрытый контур труба Ду 80
    Расход воды средний 30 т\ч - макс - 66-70.
    давление на входе 7.....12 атм
    требуется регулировка давления после кзр 4.5 атм -потребителю
    по кзр :
    ДУ 100, 20 мм ход штока 25 сек
    ситуация следующая
    не могу заставить правильно работать
    параметры а,b - почти все по умолчанию кроме хода штока 25 с, и задержки - 0 . длит шим импульса - 150 мс

    при уставке 4.15 атм - идет раскачка от 3.15 атм до 5.2 - что недопустимо.
    при Ти =1 Тд=0 Хр= 25.00 - регулирует вроде нормально, но при уменьшении расхода идёт в раскачку....
    или начинает "заваливать" регулировки - слишком медленная реакция илибо открывает когда уже закрывать нужно..

    сегодня была возможность остановить гвс - перезапустить кзр - изменил только хр =15.00
    реагировать стало быстрее на изменение давления - но график получил ужасный...
    розовым - расход (макс точка -64 т\ч - верх "пилы зубов"= 30 т\ч , зелёный - давление - синяя метка 5 атм.)

    смотримНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кзр график.jpg 
Просмотров:	795 
Размер:	64.7 Кб 
ID:	14316

    подскажите как сделать плавнее?

    Зы год назад ставил почти такой же клапан только ду-50 - работает идеально при Ти=1 Тд=0 хр-50.00
    пример Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кзр ду 50 хороший график.jpg 
Просмотров:	528 
Размер:	137.3 Кб 
ID:	14317
    этот при тех же настройках -бесится- происходит перерегулирование - и давление улетает к 8 атм.... страшно за трассу потребителю.

    Заранее благодарен за любые советы.
    Последний раз редактировалось dbe; 09.09.2014 в 20:23.

  2. #2

    По умолчанию

    требуется регулировка давления после кзр 4.5 атм -потребителю
    поправьте если не прав , данный клапан регулирует расход, а не давление, получится им давление регулировать, в том случае если будет идти расход, а без расхода или при малом расходе давление мал помалу, до и после клапана выравниваться.
    может здесь собака порылась???

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    поправьте если не прав , данный клапан регулирует расход, а не давление, получится им давление регулировать, в том случае если будет идти расход, а без расхода или при малом расходе давление мал помалу, до и после клапана выравниваться.
    может здесь собака порылась???
    именно давление - после себя.
    клапан смоленский - привод имортный

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dbe Посмотреть сообщение
    Требуетса Ваша помощь в настройке ТРМ12
    при Ти =1 Тд=0 Хр= 25.00 - регулирует вроде нормально, но при уменьшении расхода идёт в раскачку....
    Зы год назад ставил почти такой же клапан только ду-50 - работает идеально при Ти=1 Тд=0 хр-50.00
    пример Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кзр ду 50 хороший график.jpg 
Просмотров:	528 
Размер:	137.3 Кб 
ID:	14317
    Насколько я понимаю идеологию настроек Овена, Хр=25 - это значит, что под действием П-регулятора задвижка переходит из одного крайнего положения в другое при изменении давления на 25 атмосфер. А Ти=1 - значит воздействие П регулятора удваивается каждую секунду. Я бы для начала попробовал Хр = 1 атм., а Ти = 10 секунд. Но сразу оговариваюсь, что такой метод настройки у меня срабатывал через раз, часто фактическое значение Хр было непредсказуемым. Кроме того, по умолчанию в трм12 вроде был включен регулятор нагрев-охлаждение, Вы точно включили регулятор для работы с задвижкой? А разницу в поведении двух задвижек легко объяснить разными люфтами. Наличие люфта вызывает автоколебания.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо, буду пробовать, график выложу.

  6. #6

    По умолчанию

    выкладываю настройки нормально работающего кзр на обозрение. может поможет чем. понимаю что это гадание на кофейной гуще - и удалённо тяжело помочь но всё же...
    Т= 5.4 атм
    Ти=1
    Тд=0
    хр=50.00
    группы:
    а (через пробел) б
    1-2=0,0 1-0=10
    1-3=100 1-1=0
    1-5=0,5 1-2=1,000
    1-6=01 1-3=оn
    1-7=25 1-5=0.00
    1-8=50 1-6=10.00
    1-7=02
    1-8=00
    1-9=0

    вот такие настройки.
    и главное работает!
    удивительно но факт.
    Подскажете по бесящемуся КЗР буду рад.

  7. #7

    По умолчанию

    Анализ системы управления необходимо начинать не с настройки коэффициентов ТРМ12, а с гидравлики. В приведенных Вами параметрах не хватает такой характеристики КЗР, как Kvs – пропускной способности клапана при перепаде давления 1атм., а также зависимости пропускной способности клапана от степени его открытия.
    КЗР с Ду100 может иметь пропускную способность до 500 куб.м./в час. При перепаде давления на клапане 2,5 – 7,5 атм. пропускная способность увеличится в корень квадратный раз. Чтобы получить на выходе заданное давление при расходах до 70 куб. м./час заслонка будет работать в диапазоне от почти полностью закрытого состояния до незначительного открытия (уточнить по расходной характеристике КЗР). В этом диапазоне КЗР может иметь значительную нелинейность расходной характеристики, что и подтверждается вашими словами : «при Ти =1 Тд=0 Хр= 25.00 - регулирует вроде нормально, но при уменьшении расхода идёт в раскачку....»
    Выход - расширение линейного диапазона работы КЗР, т.е. применение КЗР с Kvs около 70 или даже меньше (снизить Ду примерно до 50) . Хотя и КЗР с Ду100 могут иметь различные Kvs.
    Завышенные Kvs самая частая причина затруднений при настройке регуляторов расхода и давления. Советую на эту тему поговорить с гидравликами…
    По поводу коэффициентов, то я обычно применяю значительно меньшие значения Кр (1…2) и большие Ти. Но это уже совсем другая история….
    Последний раз редактировалось xtc; 15.09.2014 в 18:38.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    Анализ системы управления необходимо начинать не с настройки коэффициентов ТРМ12, а с гидравлики. В приведенных Вами параметрах не хватает такой характеристики КЗР, как Kvs – пропускной способности клапана при перепаде давления 1атм., а также зависимости пропускной способности клапана от степени его открытия.
    КЗР с Ду100 может иметь пропускную способность до 500 куб.м./в час. При перепаде давления на клапане 2,5 – 7,5 атм. пропускная способность увеличится в корень квадратный раз. Чтобы получить на выходе заданное давление при расходах до 70 куб. м./час заслонка будет работать в диапазоне от почти полностью закрытого состояния до незначительного открытия (уточнить по расходной характеристике КЗР). В этом диапазоне КЗР может иметь значительную нелинейность расходной характеристики, что и подтверждается вашими словами : «при Ти =1 Тд=0 Хр= 25.00 - регулирует вроде нормально, но при уменьшении расхода идёт в раскачку....»
    Выход - расширение линейного диапазона работы КЗР, т.е. применение КЗР с Kvs около 70 или даже меньше (снизить Ду примерно до 50) . Хотя и КЗР с Ду100 могут иметь различные Kvs.
    Завышенные Kvs самая частая причина затруднений при настройке регуляторов расхода и давления. Советую на эту тему поговорить с гидравликами…
    По поводу коэффициентов, то я обычно применяю значительно меньшие значения Кр (1…2) и большие Ти. Но это уже совсем другая история….
    спасибо! попробуем.
    проблему раскачки временно решили путём удавливания задвижки перед клапаном до давления в районе 5 кгс при расходе в 30 тн\ч качать перестало. будем пробовать коэффициенты. насчёт почти полного закрытия- Вы Абсолютно правы!!! прямо в точку!
    так оно и есть - чуть откроется и сразу захлопывается..пока давление не упадёт до 2-х кгс... потом вновь надувает до 5... очень быстро и опять захлопывается- при повышении давления на входе- идёт в сильный раскач...

  9. #9

    По умолчанию

    люди добрые подскажите пожалуйста на "пальцах" принцип работы КРЗ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    люди добрые подскажите пожалуйста на "пальцах" принцип работы КРЗ
    Если Вы про задвижку с элекроприводом, то обычно всё просто - 2 входа ~220В, подали напряжение на один - она потихоньку открывается, подали напряжение на другой вход - она потихоньку закрывается. Нюансы - электропривод может быть трёхфазным, тогда нужны 2 реверсивных пускателя, или электронным, со входом 4-20мА или 0-10В. Но всё равно мотор поворачивает или таскает вверх-вниз шток клапана или задвижки, меняя его пропускную способность.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 151-01. Не получается настроить коммутатор.
    от Виталий89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 14:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:56
  4. не получается прочитать входы му110
    от Dreamer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 14:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •