Показано с 1 по 8 из 8

Тема: hmi ошибка The program on the target will not up to date. Codesys hmi will be termina

  1. #1
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    Регистрация
    09.11.2012
    Адрес
    харьков
    Сообщений
    66

    По умолчанию hmi ошибка The program on the target will not up to date. Codesys hmi will be termina

    При загрузке Codesys HMI через командную строку появляется ошибка "The program on the target will not up to date. Codesys hmi will be terminated"
    Сначала все идет нормально: открывается проект, грузятся разные компоненты. Потом пауза на несколько секунд и ошибка.
    Иногда перезагрузка ПЛК помогает.
    Проблема наблюдается как на реальном плк 110-60, так и в WinPlc

  2. #2

    По умолчанию

    Какой командой HMI запускаете?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    Регистрация
    09.11.2012
    Адрес
    харьков
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" "C:\project\project.pro"

    Визуализация plc_visu есть, так что он автоматом с нее стартует. Команду прописываю в "Выполнить"

  4. #4

    По умолчанию

    Может, всё-таки добавить остальные параметры?
    /target /visudownload (или /visucompactload), да и визуализацию я бы на всякий случай указал явно.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    Регистрация
    09.11.2012
    Адрес
    харьков
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    О, спасибо большое. /visucompactload помогло

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gvenihvivar Посмотреть сообщение
    О, спасибо большое. /visucompactload помогло
    А работает только 30минут или теперь уже неограниченно и бесплатно для HMI.exe?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    А работает только 30минут или теперь уже неограниченно и бесплатно для HMI.exe?
    Блажен кто верует. Увы, халявы не будет.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    Регистрация
    09.11.2012
    Адрес
    харьков
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Еще один вопрос насчет визуализации. На ПК она работает нормально, а когда программу загружаешь в ПЛК, то очень очень медленно. Задержки между нажатием кнопки на экране и выполнением соответствующих команд примерно 3-5 секунд.
    Может быть управляющая панель и большое количество вставленных визуализаций ее тормозят. Я уже не знаю, что с этим делать. Контроллер, судя по статистике, с программой вполне справляется.

Похожие темы

  1. CoDeSys HMI
    от klg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 13:19
  2. CodeSys HMI
    от Foxer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •