Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Странное регулирование ТРМ212

  1. #1

    По умолчанию Странное регулирование ТРМ212

    В качестве регулятора уровня стоит ТРМ212.
    Уставка 72
    Показывает 80
    По идее клапан должен должен закрыться и стоять, но время от времени проскакивают импульсы и на открытие (напр., 5 на закрытие - 1 на открытие). Думал, дело в коэф-те интегрирования, убрал в 0. Не помогло. Дифференцирование всегда на нуле.
    Так он и работает: набирает 80-85-90-95-100, пока не зашкалит (Err.S), потом чуть падает и опять...
    Вобщем, уставку совершенно не держит. Но, что интересно, ниже уставки значение ни разу не уходило.

  2. #2

    По умолчанию

    Трудно сказать в чем может быть дело. Надо копаться в настройках.

  3. #3

    По умолчанию

    Похожая ситуация: ТРМ212-РР управляет смесительным клапаном, регулируя температуру воды. При нахождении измеряемой температуры на 10 гр.С ниже «зоны нечувствительности», регулятор выдавал импульсы не только на канал «Больше», но и по 3-4 импульса на выход «Меньше», затем снова «Больше». Клапан находился в крайнем положении, концевой выключатель уже разорвал цепь двигателя на «Больше».
    Интересен п.6.2.5.2 в РЭ, точнее его Примечание. Нас как бы заранее предупреждают о возможности такой ситуации, хотя объяснение её, весьма мутное)
    Говорить о накоплении рассогласования в моем случае невозможно, ситуация возникла на новом, только, что включенном в эксплуатацию регуляторе.
    Иногда, может помочь увеличение минимального времени реверса V.rEV, экспериментально и без фанатизму… Лечим симптомы, без диагноза)

  4. #4

    По умолчанию

    Вот настройки. Могу ошибиться буквой (алфавит ТРМ-а не учил)

    int

    in.t1=i4.20
    dp1=1
    in.L1=102.1
    in.H1=-5.9
    sqr1=off
    sh1=0
    qu1=0
    Fb1=5
    inf1=off

    Adu
    SL-L=-199.9
    SL-H=3000
    Бreu=Бr-r
    PuO=55
    rAБР=off
    P=55
    i=0
    d=0
    db=1
    uSP=0
    nuEr=clos
    nuSt=clos

    uALu
    u.nБt=100
    u.db=0
    u.GAP=0
    u.rEu=0
    u.tБF=1

    остальные настройки не менялись

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от It’s an Owen Посмотреть сообщение
    ...но время от времени проскакивают импульсы и на открытие (напр., 5 на закрытие - 1 на открытие).....
    Светодиоды К1 и К2 так же одновременно загораются?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Похожая проблема. ТРМ 212 стоит на соотношение газ-воздух. дергает шибер воздуха вверх-вниз на уставку не выходит. Настроен на работу по графику.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip.kkz Посмотреть сообщение
    Похожая проблема. ТРМ 212 стоит на соотношение газ-воздух. дергает шибер воздуха вверх-вниз на уставку не выходит. Настроен на работу по графику.
    Если резидентное ПО регулятор (прошивка) сделано в соответствии с п.3.1.7 РЭ ТРМ212, то так оно и будет. Тут надо очень внимательно разбираться с настройками регулятора.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.03.2014 в 16:18.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:47
  2. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  3. странное поведение входа ПЛК63
    от Зуйков Александр в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:42
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •