Тема: WORD <-> BOOL

  1. #1

    По умолчанию WORD <-> BOOL

    Можно ли в MasterOPC отобразить конктный(е) биты input регистра как тег(и) bool?
    И обратно, теги bool запаковать в биты holding регистра.

    OPC сервер используется с иной СКАДОЙ, в которой функций распаковки-упаковки нет.

  2. #2

    По умолчанию

    Поясните - нужно считать бит из Input Registers, а потом записать в бит Holding?
    Извлекать биты из Input можно. С записью все несколько сложнее. Например рассмотрим ситуацию, вы записываете 3 бит в регистр - формируется число 0000 0100, которое посылается в устройство. Затем вы хотите включить 4 бит, формируется число 0000 1000 - т.е. 3 бит будет затерт.
    Избежать такой ситуации можно двумя путями:
    1) Сменить вашу скаду на MasterSCADA
    2) Использовать скрипты в сервере. Создаете отдельный тег, из скрипта которого анализируете состояние тегов и посылаете запросы используя функции группы "Modbus".
    Спасибо.

Похожие темы

  1. УКТ38-Щ4 <-> АС2 <-> COM_порт (глюки)
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:07
  2. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 12:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:42
  5. PLC100 <GSM> OPC (Lectus) <--> Trace Mode 6
    от MegaMonstrBEN в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •