  1. #1

    По умолчанию Подбор термодатчиков и преобразователей 4-20мА

    Здравствуйте, необходимо выбрать 4 датчика температуры воздуха в комнатах и на улице и 1 датчик температуры воздуховода. Далее показания от них вывести на щит. Длина линий до щита около 30м.
    Предполагается выбрать датчики ДТС3005-PТ1000.B2 и ДТС3015-РТ1000.В2.160, через НПТ-2 (с запиткой от ОВЕН БП02Б-Д1) вывести показания на 5 индикаторов ИТП11. Можно заказывать указанные датчики со встроенными НПТ? Если нет, можно спрятать НПТ в пластиковую коробку и подключить как можно ближе к термодатчику компенсационными проводами? Можно от одного БП02Б-Д1 запитать все НПТ?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Модели датчиков, которые могут быть выполнены со встроенным в увеличенную коммутационную головку нормирующим преобразователем Вы можете увидеть здесь: http://www.owen.ru/catalog/55994697 .
    Указанные в сообщении модели, к сожалению, не могут быть выполнены с выходным сигналом 4..20мА, т.к. НПТ-2 не предусмотрен для преобразования сигнала с датчиков с НСХ РТ1000. Соответственно и для отдельной установки Вам подойдет только модель НПТ-1.
    Климатическое исполнение НПТ-1 позволяет работать в диапазоне температур -40..+85гр.С.
    Потребляемая мощность НПТ-1 в рабочем режиме - 0,35мА, в режиме конфигурирования - 0,5мА. Если Вы хотите запитать от одного блока питания все 4 НПТ-1, то требуемая мощность минимальная 3,36Вт, максимальная 4,8Вт. К этому прибавьте некоторый "запас" для "мало ли чего" и получите требуемую мощность. БП02Б-Д2-24 - 2Вт. Его можности явно не хватит. Я бы выбрала БП04-Д2-24 (4Вт)и конфигурировала бы каждый НПТ отдельно, а лучше БП15-Д2-24 (15Вт).
    Вожможно, используя кабель бОльшего сечения ( 0,5 мм2 или 0,75мм2) и трехпроводную схему соединения, Вы бы смогли получить достаточную точность измерения и передачи сигнала, не преобразовывая его в 4..20 мА.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ и указание на ошибки в выборе! Еще возник вопрос, сколько проводов тянуть к термосопротивлению с выходом 4-20мА? Нужно подать питание от БП и вернуть сигнал на ИТП, по схеме на ИТП как будто достаточно 2 жил, не считая перемычки между БП и ИТП в щите.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОльгаКИП Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за ответ и указание на ошибки в выборе! Еще возник вопрос, сколько проводов тянуть к термосопротивлению с выходом 4-20мА? Нужно подать питание от БП и вернуть сигнал на ИТП, по схеме на ИТП как будто достаточно 2 жил, не считая перемычки между БП и ИТП в щите.
    Давайте разбираться.

    Термосопротивление - это сенсор температуры, у которого, судя даже по названию, увы, нет выхода 4-20мА.

    Этот сенсор (термосопротивление) подключается по 2-х, 3-х или 4-х проводной схеме (в зависимости от типа, условий эксплуатации и задачи) к нормирующему термопреобразователю. Дополнительные проводники в 3-х и 4-проводной схеме подключения термосопротивления служат для компенсации сопротивления самих соединительных проводов.

    Нормирующий термопреобразователь может выдавать нормированный сигнал 4-20мА, и в свою очередь также может подключаться к аппаратуре по 2-х проводной (при питании по петле), по 3-х проводной или по 4-х проводной схеме (когда питание гальванически развязано от нормированного 4-20мА сигнала, например при питании преобразователя от 220 VAC).
    Но это уже совсем другие цепи, с иным физическим смыслом и назначением проводов.
    Схожее только название по числу соединительных проводов.

    Что касается терморезисторов, то чаще всего их подключают по 3-проводной схеме, и они нормально работают на медных проводах 1 кв.мм. длиной до километра.

    В малых системах на коротких расстояниях применяют двухпроводное подключение сенсора. Часто для упрощения схемы и снижения относительного влияния сопротивления проводов в 2-проводной схеме используют терморезисторы большего сопротивления Pt500 или Pt1000 вместо обычных Pt100. Но с увеличением сопротивления цепи растут и помехи от наводок.

    Наибольшей точностью, но и наименьшей надёжностью, обладает 4-проводная схема подключения терморезистора к нормирующему преобразователю. Такую схему обычно применяют в лабораторных установках и на испытательных стендах.

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю, полезная информация, буду разбираться! Я имела в виду датчик со встроенным преобразователем 4-20мА, мне остается вывести сигнал на ИТП11 и к ИПТ подвести 24В. В каталоге ОВЕНа есть такие схемы http://www.owen.ru/catalog/33573263, а за в старом каталоге еще схема, где вместо измерителя 4-20мА нарисован БП:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	chema itp11.jpg 
Просмотров:	634 
Размер:	35.8 Кб 
ID:	9922

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Однозначно, ИТП11 сам питается от токовой петли. Поэтому для его работы нужен либо термопреобразователь с активным выходом и внешним питанием, либо блок питания должен быть в самой токовой петле.
    Цитата Сообщение от ОльгаКИП Посмотреть сообщение
    Еще возник вопрос, сколько проводов тянуть к термосопротивлению с выходом 4-20мА?
    Когда Вы определитесь с типом применяемого датчика (нормирующий термопреобразователь + сенсор), тогда можно точно будет ответить на этот вопрос.
    Если же надо срочно заложить кабель к датчику, ещё не зная точно типа - закладывайте 3-х проводный. Не ошибётесь.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 06.09.2013 в 05:43.

  7. #7

    По умолчанию

    Понятно, заложу 3-хпроводный. Вот такой термопреобразователь понравился http://ovenspb.ru/termopreobrazovateli_s_tokovym_vyho6

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Что касается терморезисторов, то чаще всего их подключают по 3-проводной схеме, и они нормально работают на медных проводах 1 кв.мм. длиной до километра.
    Длина до километра - это из личного опыта?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    Длина до километра - это из личного опыта?
    Да, длиннее как-то не попадались. А по 800 метров есть и сейчас. Правда, нормирующие преобразователи там от MTL и P+F, или приемники RTD от Allen-Bradley.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 06.09.2013 в 11:34.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОльгаКИП Посмотреть сообщение
    Понятно, заложу 3-хпроводный. Вот такой термопреобразователь понравился http://ovenspb.ru/termopreobrazovateli_s_tokovym_vyho6
    Исходя из приведённой в http://ovenspb.ru/d/237365/d/xa_pp_420.pdf схемы, эти преобразователи имеют двухпроводное подключение к измерительной системе. Значит, можно обойтись 2-проводным кабелем, и включить в петлю последовательно ИТП11, блок питания и приглянувшийся Вам термопреобразователь.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Эксплуатация преобразователей ДТП
    от mitya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 13:02
  2. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  3. подбор преобразователей интерфеса ас2-м
    от Сергей ББ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 12:49