Тема: Встроенный в ПЧВ ПЛК

  1. #11

    По умолчанию

    Только при этом надо менять значение параметра 22-47, из-за изменения статического напора, а как это сделать?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    СВЗ; Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.

    Уважаемый СВ3! Ваша задача решена в руководстве по проектированию ПЧВ3, гл.4.8: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf
    У меня ПЧВ1. По этой задече сделал набросок последовательности событий-действий. Хотелось бы уточнить некоторые момента:
    1) если ПЛК запускается в параметре 13-01 через цифр.вход, а в параметре останова 13-02 поставить "0", то изменение на цифр.входе из "1" в "0" остановит ПЛК?
    2) если в каком-либо действии ПЛК в пар.13-52 выбрать [1] - нет действия, то перейдет ли ПЛК к оценке следующего по порядку события?
    3) если таймер отработал и встал в "1", то при переходе на начало следующего цикла он сбросится в "0"?

  3. #13

    По умолчанию

    СВЗ;
    У меня ПЧВ1. Хотелось бы уточнить некоторые момента:
    1) если ПЛК запускается в параметре 13-01 через цифр.вход, а в параметре останова 13-02 поставить "0", то изменение на цифр.входе из "1" в "0" остановит ПЛК?
    Ответ: Нет, не остановит.
    2) если в каком-либо действии ПЛК в пар.13-52 выбрать [1] - нет действия, то перейдет ли ПЛК к оценке следующего по порядку события?
    Ответ: Да, перейдет.
    3) если таймер отработал и встал в "1", то при переходе на начало следующего цикла он сбросится в "0"?
    Ответ: Один и тот же таймер может сработать несколько раз в течение полного цикла ПЛК. Он переходит в состояние "0" только при сигнале запуска в 13-52.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 02.09.2013 в 16:19.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Нууууу батенька, вы очень много хотите от по сути бюджетного частотника.
    И группа 22 - это ПЧВ3
    Да вот поэтому и думаю что может лучше ПЧВ 3, и спящий режим и два реле которые могу задействовать, только вот от ПЧВ 2 - 15 кВт что мне надо, дороже он на 5.5 тысяч, а за такие деньги можно уже и ПР114 добавить с кучей реле и спящий режим уже на нём сделать
    У меня импульсный выход на счётчике, снижается частота, расход уменьшился, давление в норме .. вуаля останов))))))))))
    Чайник у меня уже кипит))) от подбора оборудования))))) и так хорошо.. а подумаешь и так лучше))) пять штук это вообще пол цены СПК 107

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    СВЗ;
    У меня ПЧВ1. Хотелось бы уточнить некоторые момента:
    1) если ПЛК запускается в параметре 13-01 через цифр.вход, а в параметре останова 13-02 поставить "0", то изменение на цифр.входе из "1" в "0" остановит ПЛК?
    Ответ: Нет, не остановит.
    2) если в каком-либо действии ПЛК в пар.13-52 выбрать [1] - нет действия, то перейдет ли ПЛК к оценке следующего по порядку события?
    Ответ: Да, перейдет.
    3) если таймер отработал и встал в "1", то при переходе на начало следующего цикла он сбросится в "0"?
    Ответ: Один и тот же таймер может сработать несколько раз в течение полного цикла ПЛК. Он переходит в состояние "0" только при сигнале запуска в 13-52.
    Отлично! Спасибо, Геннадий!

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СВЗ Посмотреть сообщение
    Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.
    В данном случае ПИ-регулятор и встроенный ПЛК одновременно не работают (ПЧВ1). Проверял экспериментально. В ПЛК компараторы не реагируют на вход AI60, который уже задействован как сигнал ОС в ПИ-регуляторе. В логических соотношениях компараторы с AI60 всегда в "1" и отрабатывают только таймеры. При этом ПИ-регулятор работает нормально.
    Если же в ПЛК операндами компараторов выбрать и подключить второй вход AI53, то не работают и таймеры. ПИ-регулятор, получается, как бы имеет приоритет над ПЛК.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СВЗ Посмотреть сообщение
    Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.
    У меня стоит похожая задача - частотник ПЧВ203-7К5-В качаем из резервуара воду в систему водоснабжения. ПИ-регулятор настроил, все работает. Защиту от сухого хода сделали двойную - по сигналу САУ-М2 и реле сухого хода после насоса. Но хотелось бы на будущее понять может ли ПЧВ работать по алгоритму:
    1 Пришла команда "ПУСК"
    2 Отсчитываем например 20-40 сек
    3 Сравниваем показания датчика давления с уставкой в 0,5-1,0 Бар
    4 Если текущее давление ниже уставки то клацаем релюшкой - "СУХОЙ ХОД"
    По - идее такой защиты должно быть вполне достаточно. И получится сэкономить на САУ, электродах, кабеле и реле сухого хода.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  2. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:38
  3. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:42
  4. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2