Только при этом надо менять значение параметра 22-47, из-за изменения статического напора, а как это сделать?
Только при этом надо менять значение параметра 22-47, из-за изменения статического напора, а как это сделать?
У меня ПЧВ1. По этой задече сделал набросок последовательности событий-действий. Хотелось бы уточнить некоторые момента:
1) если ПЛК запускается в параметре 13-01 через цифр.вход, а в параметре останова 13-02 поставить "0", то изменение на цифр.входе из "1" в "0" остановит ПЛК?
2) если в каком-либо действии ПЛК в пар.13-52 выбрать [1] - нет действия, то перейдет ли ПЛК к оценке следующего по порядку события?
3) если таймер отработал и встал в "1", то при переходе на начало следующего цикла он сбросится в "0"?
СВЗ;
У меня ПЧВ1. Хотелось бы уточнить некоторые момента:
1) если ПЛК запускается в параметре 13-01 через цифр.вход, а в параметре останова 13-02 поставить "0", то изменение на цифр.входе из "1" в "0" остановит ПЛК?
Ответ: Нет, не остановит.
2) если в каком-либо действии ПЛК в пар.13-52 выбрать [1] - нет действия, то перейдет ли ПЛК к оценке следующего по порядку события?
Ответ: Да, перейдет.
3) если таймер отработал и встал в "1", то при переходе на начало следующего цикла он сбросится в "0"?
Ответ: Один и тот же таймер может сработать несколько раз в течение полного цикла ПЛК. Он переходит в состояние "0" только при сигнале запуска в 13-52.
Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 02.09.2013 в 16:19.
Да вот поэтому и думаю что может лучше ПЧВ 3, и спящий режим и два реле которые могу задействовать, только вот от ПЧВ 2 - 15 кВт что мне надо, дороже он на 5.5 тысяч, а за такие деньги можно уже и ПР114 добавить с кучей реле и спящий режим уже на нём сделать
У меня импульсный выход на счётчике, снижается частота, расход уменьшился, давление в норме .. вуаля останов))))))))))
Чайник у меня уже кипит))) от подбора оборудования))))) и так хорошо.. а подумаешь и так лучше))) пять штук это вообще пол цены СПК 107
В данном случае ПИ-регулятор и встроенный ПЛК одновременно не работают (ПЧВ1). Проверял экспериментально. В ПЛК компараторы не реагируют на вход AI60, который уже задействован как сигнал ОС в ПИ-регуляторе. В логических соотношениях компараторы с AI60 всегда в "1" и отрабатывают только таймеры. При этом ПИ-регулятор работает нормально.
Если же в ПЛК операндами компараторов выбрать и подключить второй вход AI53, то не работают и таймеры. ПИ-регулятор, получается, как бы имеет приоритет над ПЛК.
У меня стоит похожая задача - частотник ПЧВ203-7К5-В качаем из резервуара воду в систему водоснабжения. ПИ-регулятор настроил, все работает. Защиту от сухого хода сделали двойную - по сигналу САУ-М2 и реле сухого хода после насоса. Но хотелось бы на будущее понять может ли ПЧВ работать по алгоритму:
1 Пришла команда "ПУСК"
2 Отсчитываем например 20-40 сек
3 Сравниваем показания датчика давления с уставкой в 0,5-1,0 Бар
4 Если текущее давление ниже уставки то клацаем релюшкой - "СУХОЙ ХОД"
По - идее такой защиты должно быть вполне достаточно. И получится сэкономить на САУ, электродах, кабеле и реле сухого хода.