Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Встроенный в ПЧВ ПЛК

  1. #1

    Question Встроенный в ПЧВ ПЛК

    Господа! Скажите, можно ли использовать одновременно в ПЧВ ПИ-регулятор и ПЛК, если они будут использовать один аналоговый вход для своих логик? Если да, то есть ли какие-нибудь особенности?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, СВЗ.

    Одновременно использовать замкнутый контур ПИ-регулятора и встроенный ПЛК в ПЧВ можно. Однако, уточните задачу и функционал ,который вы хотите реализовать.

  3. #3

    По умолчанию

    Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.

  4. #4

    По умолчанию

    СВЗ; Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.

    Уважаемый СВ3! Ваша задача решена в руководстве по проектированию ПЧВ3, гл.4.8: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Запросто может надавить где-то пол диапазона и все , воды на входе нет , уставка не достигнута (половина только) и все ...
    Почему-то нормальные ставят датчики наличия воды (рабочей среды) на входе и по нему блокировку делают.
    Причем "давления" на входе может и не быть и это нормально (допустим работа с емкости расходно-накопительной) , датчики протока для чего придумали???
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.08.2013 в 23:58.

  6. #6

    По умолчанию

    Геннадий Деменьтев, я прошу пояснить, я задавался таким вопросом, Скважинный насос и защита от сухого хода на водозаборе. Встроенный ПЛК у меня выполняет функцию спящего режима (ПЧВ2) Реле - активность команды пуск.
    Вопрос по параметру 22-61 (крутящий момент при обрыве ремня) Опуск воды в скважине происходит когда насос выходит к примеру на максимальную производительность 40 т/ч(самый большой момент) уровень в скважине опускаеться до заборной решетки (аналогично уменьшению давления на входе в насос в примере выше) и насос хватает переодически воздух уменьшая производительность насоса например 30м при этом уровень может чуть повыситься .. происходит как бы саморегулировка по уровню скважины. Момент тоже прыгает.
    И такой случай например при расходе 10 т/ч, уровень в скважине повышается и уже надо меньше мощьности чтобы наполнить башню. Как считаете по моменту можно настроить защиту от сухого хода?
    момент уменьшается

  7. #7

    По умолчанию

    И ещё есть вопрос. башня из за стабильности работы с ПЧВ может перемерзнуть, сначала думал на ПЛК(пчв) сделать изменение задания например чуть меньше /больше каждые 10 минут, но на ПЛК уже сидит спящий режим, может есть какоето решение без дополнительных приборов?

  8. #8

    По умолчанию

    Нууууу батенька, вы очень много хотите от по сути бюджетного частотника.
    И группа 22 - это ПЧВ3

  9. #9

    По умолчанию

    [QUOTE=Andrei Z; Скважинный насос и защита от сухого хода на водозаборе. Как считаете по моменту можно настроить защиту от сухого хода?
    момент уменьшается.

    Уважаемый Andrei Z! Да, можно, но только как предупреждение на ЛПО3 в пар. 22-60(1) без останова и срабатывание реле для индикации в 5-40. Если включить 22-60(2) - останов, то к сожалению, автоматический перезапуск невозможен, требуется пинок оператора.

  10. #10

    По умолчанию

    [Andrei Z; И ещё есть вопрос. башня из за стабильности работы с ПЧВ может перемерзнуть, сначала думал на ПЛК(пчв) сделать изменение задания например чуть меньше /больше каждые 10 минут, но на ПЛК уже сидит спящий режим, может есть какоето решение без дополнительных приборов?

    Уважаемый Andrei Z! В ПЧВ3 "спящий режим" - это выделенная функция и даже при ее активации функционал не уменьшается. Вы можете использовать ПЛК в полном объеме.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  2. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:38
  3. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:42
  4. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 10:01
  5. ПЛК 110 + ПЧВ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •