    Question Встроенный в ПЧВ ПЛК

    Господа! Скажите, можно ли использовать одновременно в ПЧВ ПИ-регулятор и ПЛК, если они будут использовать один аналоговый вход для своих логик? Если да, то есть ли какие-нибудь особенности?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, СВЗ.

    Одновременно использовать замкнутый контур ПИ-регулятора и встроенный ПЛК в ПЧВ можно. Однако, уточните задачу и функционал ,который вы хотите реализовать.

  3. #3

    По умолчанию

    Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.

  4. #4

    По умолчанию

    СВЗ; Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.

    Уважаемый СВ3! Ваша задача решена в руководстве по проектированию ПЧВ3, гл.4.8: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    СВЗ; Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.

    Уважаемый СВ3! Ваша задача решена в руководстве по проектированию ПЧВ3, гл.4.8: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf
    У меня ПЧВ1. По этой задече сделал набросок последовательности событий-действий. Хотелось бы уточнить некоторые момента:
    1) если ПЛК запускается в параметре 13-01 через цифр.вход, а в параметре останова 13-02 поставить "0", то изменение на цифр.входе из "1" в "0" остановит ПЛК?
    2) если в каком-либо действии ПЛК в пар.13-52 выбрать [1] - нет действия, то перейдет ли ПЛК к оценке следующего по порядку события?
    3) если таймер отработал и встал в "1", то при переходе на начало следующего цикла он сбросится в "0"?

  6. #6

    По умолчанию

    СВЗ;
    У меня ПЧВ1. Хотелось бы уточнить некоторые момента:
    1) если ПЛК запускается в параметре 13-01 через цифр.вход, а в параметре останова 13-02 поставить "0", то изменение на цифр.входе из "1" в "0" остановит ПЛК?
    Ответ: Нет, не остановит.
    2) если в каком-либо действии ПЛК в пар.13-52 выбрать [1] - нет действия, то перейдет ли ПЛК к оценке следующего по порядку события?
    Ответ: Да, перейдет.
    3) если таймер отработал и встал в "1", то при переходе на начало следующего цикла он сбросится в "0"?
    Ответ: Один и тот же таймер может сработать несколько раз в течение полного цикла ПЛК. Он переходит в состояние "0" только при сигнале запуска в 13-52.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 02.09.2013 в 16:19.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СВЗ Посмотреть сообщение
    Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.
    В данном случае ПИ-регулятор и встроенный ПЛК одновременно не работают (ПЧВ1). Проверял экспериментально. В ПЛК компараторы не реагируют на вход AI60, который уже задействован как сигнал ОС в ПИ-регуляторе. В логических соотношениях компараторы с AI60 всегда в "1" и отрабатывают только таймеры. При этом ПИ-регулятор работает нормально.
    Если же в ПЛК операндами компараторов выбрать и подключить второй вход AI53, то не работают и таймеры. ПИ-регулятор, получается, как бы имеет приоритет над ПЛК.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СВЗ Посмотреть сообщение
    Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
    Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.
    У меня стоит похожая задача - частотник ПЧВ203-7К5-В качаем из резервуара воду в систему водоснабжения. ПИ-регулятор настроил, все работает. Защиту от сухого хода сделали двойную - по сигналу САУ-М2 и реле сухого хода после насоса. Но хотелось бы на будущее понять может ли ПЧВ работать по алгоритму:
    1 Пришла команда "ПУСК"
    2 Отсчитываем например 20-40 сек
    3 Сравниваем показания датчика давления с уставкой в 0,5-1,0 Бар
    4 Если текущее давление ниже уставки то клацаем релюшкой - "СУХОЙ ХОД"
    По - идее такой защиты должно быть вполне достаточно. И получится сэкономить на САУ, электродах, кабеле и реле сухого хода.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Запросто может надавить где-то пол диапазона и все , воды на входе нет , уставка не достигнута (половина только) и все ...
    Почему-то нормальные ставят датчики наличия воды (рабочей среды) на входе и по нему блокировку делают.
    Причем "давления" на входе может и не быть и это нормально (допустим работа с емкости расходно-накопительной) , датчики протока для чего придумали???
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.08.2013 в 23:58.

  10. #10

    По умолчанию

    И ещё есть вопрос. башня из за стабильности работы с ПЧВ может перемерзнуть, сначала думал на ПЛК(пчв) сделать изменение задания например чуть меньше /больше каждые 10 минут, но на ПЛК уже сидит спящий режим, может есть какоето решение без дополнительных приборов?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  2. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:38
  3. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:42
  4. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 10:01
  5. ПЛК 110 + ПЧВ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •