    Я так понял, почитав форум, что тема не нова.
    У меня совокупность некоторых вопросов из других тем.

    В течении месяца со связью с плк154 по Ethernet проблем не было.
    Поставил Hub и навешал на него ещё ПЛК 154 и 100, и 3 ПЧВ.
    После этого OPC сервер InSat через 10 мин выдаёт фразу для первого плк154 "адрес данных не доступен"
    С остальными устройствами связь не теряется.
    При отключении из Hub всех проводов кроме этого плк связь налаживается и не теряется в течении неопределённого времени.

    Подскажите с какой стороны решать проблему?
    Может ли влиять 60 метровая длина провода?
    Кто-то писал про фаэрвол что-то и про фильтр.
    Не могли бы по подробнее описать что делать.

    Заранее благодарю.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    при чем тут фильтра и прочее,если до этоговсе работало.
    60 метров это очень много но несмертельно
    бывают случаи в непрофессионально собранной сети, когда неработают адреса в сети класса С меньше десяти последний байт, но это вроде проблемы интелектуальных устройств, хаб к ним не относится

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
    Я так понял, почитав форум, что тема не нова.
    У меня совокупность некоторых вопросов из других тем.

    В течении месяца со связью с плк154 по Ethernet проблем не было.
    Поставил Hub и навешал на него ещё ПЛК 154 и 100, и 3 ПЧВ.
    .....
    Почитав ветки о проблемах стека тпс думаю можно сделать следующее:
    1. Заменить хаб на интеллектуальный свич с поддержкой vlan с разноской системы автоматизации и компьютерной сети.
    2. Вставить в комп (на котором OPC) вторую сетевую карту и поставить второй (самый дешевый) хаб на котором будут ПЛК.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Оказалось, что решение моей проблемы лежало в плоскости работы Антивирусника.

    Замена прошивок, отключение всяких служб, брэндмауэров и учётных записей всего лишь
    продлило время до разрыва с 10 мин до 30-60 мин, но отключение всё равно происходило.

    Отключив в настройках просмотра антивирусника программы относящиеся к моей системе управления (OPC, Gateway, SCADA и т.д.)
    проблема исчезла и вот уже неделю ни каких потерь связи.

    А я уж было проклял и ОВЕН и все российские ПЛК вместе с ним

Похожие темы

  1. Связь с ПЛК100 по Ethernet
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 09:35
  2. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 20:57
  3. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 00:30
  4. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 14:27
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •