Сообщение от
Александр Приходько
Постараюсь немного конкретизировать.
Я не принимал участие в разработке СПК207, но как я выяснил, у СПК есть 2 разновидности плат.
Посмотреть модификацию платы можно сняв верхнюю крышку. Она указана на верхней плате и имеет название PLC...C01 или PLC...C02 (примерно так, точное название уточню в понедельник).
Если у Вас плата С01, то это однозначно проблема в аппаратной платформе.
Если у Вас плата C02, то там аппаратная проблема устранена и скорее всего проблема именно в ПО.
Уточню сразу, в СПК1хх схемотехника другая, там подобных проблем не было и нет.
Завтра я буду заниматься решением данной проблемы, думаю к концу недели дам точный ответ где именно проблема.
Пока прошу дать ответ какой модификации у Вас плата.