Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода

  1. #141
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kholonkin Посмотреть сообщение
    В это ветке хоть отвечают..
    имеется еще одна проблема...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15690
    Там скриншот в режиме эмуляции.....

    вот фото что на контроллере выходит.....Вложение 9785
    т.е. то что отображалось хренописью при эмуляции, на контроллере просто не отображается.....
    что делать?
    С хренописью вопрос решился?

  2. #142
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2009
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от k-rts Посмотреть сообщение
    IF Mod_Master.xAllSlavesOk=FALSE THEN
    BLL(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
    ELSE
    BLL(ENABLE:= FALSE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
    END_IF
    (*Если нет связи, то перезапускаем мастер*)
    Mod_Master.xResetComPort:=BLL.OUT;

    Пользуйтесь!!! 3 недели уже работает и связь не пропадает. За 10 минут работы перезапуске мастер раз под 100.
    Вставляете данный код в конце цикла 1 раз, достаточно на все модули.
    Вместо Mod_Master - имя Вашего ком мастера.
    Пришел к аналогичному решению. Через отдельный POU анализирую xAllSlavesOk, и через xResetComPort с задержкой реинициализирую Modbus_Master_COM_Port. Только от проблем с линией (качество) это не спасает. Хотелось бы в ioDrvModbus увидеть счетчик ошибок что ли, или иной анализатор качества работы линии (можно и лучше по каждому ведомому), чтобы понять чего отваливается то. Иначе контроллер вместо обмена только и будет делать, что перегружать драйвер...

  3. #143

    По умолчанию

    Здравия! Может, кто поможет.... Проект СПК207 с 2хМК110+МВ110+МУ110. Через 10-20 сек после старта отваливается МВ110 стабильно. При этом обмен временно прекращается (индикатор на панели) и после того как МВ110 отвалился, благополучно продолжается. Никто не сталкивался? Как бороться?

    UPD: На 115200 они все время от времени, как оказалось, отваливаются. На этой скорости не работает стабильно ничего. На 19200 не отваливаются. Провод хороший, между модулями не менее 40 см. Чего это?

    UPD2: Продолжил танцы с бубном. Если убрать МВ, то сеть работает стабильно. Значт, МВ сам...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось firetester; 10.01.2016 в 10:29.

Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415

Похожие темы

  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 01:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 12:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •