Тема: Modbus Universal MasterOPC Server

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC Server

    Из MasterScada записываются переменные в панель ИП320. ОРС сервер периодически пишет "Превышение таймаута при записи в устройство".
    В чём может быть причина? Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите лог обмена с устройством (закладка "Запросы").
    Это означает что ОРС сервер послал запрос записи, но устройство не ответило ему что запрос принят.
    Проблемы могут быть в канале связи или в устройстве.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Проблема с превышением таймаута исчезла, но запись в панель происходит через 6 секунд.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось jus; 30.08.2013 в 14:37.

  4. #4

    По умолчанию

    В конфигурации все нормально. Посмотрите что происходит в логе запросов и ответов.
    Когда уходит запрос на запись, когда панель отвечает. Возможно отвечает она быстро, но высвечивает изменение с задержкой.
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Действительно отвечает быстро.

  6. #6

    По умолчанию

    Тогда узнайте у техподдержки ОВЕН, почему после этого идет такая задержка.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, как в конфигурации сервера изменить регион в импортируемых устройствах? Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    В текущей версии регион тегов менять нельзя.
    Нужно удалить тег и добавить заново.
    Спасибо.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    В конфигурации импортированы устройства Овен, МВ110 читаются, а МДВВ - BAD. Перебробовал все настройски сервер его не видит.
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    Должен работать - данную конфигурацию мы проверяли неоднократно.
    Проверьте настройки устройства - правильно ли вы задали адрес, протокол, четность, стоп-биты. Также не забудьте что после настройки МДВВ, его нужно выключить и включить снова.
    Спасибо.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •