    Спасибо, заработало. Забыл выключить и снова включить.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Ещё возник вопрос. Почему после отключения модуля МВ110-224.4ТД в сервере остаются данные и он их передаёт?

  3. #13

    По умолчанию

    Поясните что значит не передает?
    При отключении прибора у тегов признаки качества должны установиться в BAD.
    Спасибо.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Признак качества устанавливается в BAD, но значение остаётся и передаётся в Scada.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Поставил галочку "Запрет использования некачественных значений". Всё решилось. Спасибо.

  6. #16

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Недавно начал осваивать MasterScada и данный OPC сервер. Столкунулся со следующей проблемой.
    Для верменной синхронизации оборудования по сети необходимо делать рассылку кадра времени каждые 20-60 секунд. Причем синхронизация соблюдается, если разница между временем устройства и ведущим будет не более 100мс. Кадр должен отсылаться в виде timeStamp и содержать мс. Каким образом можно получить текущее время сервера с точностью до миллисекунд? Округлить переводом секунд в мс, используя функцию вермени timeNow не прокатит т.к. разница при разных кадрах, как правило превышает 100мс и синхронизация не обеспечивается.
    Спасибо.

  7. #17

    По умолчанию

    Получить из Lua количество миллисекунд напрямую нельзя.
    Есть обходные пути, например такие:
    http://wiki.interfaceware.com/1265.html
    но насколько точное значение миллисекунд они выдают, мы сказать не можем.
    Спасибо.

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо за ссылку, будем разбираться дальше.

  9. #19

    По умолчанию

    Помогите подключиться к МВА8, уже голова опухла. Постоянно наблюдаю превышение таймаута.В архиве файл для конфигуратора ОВЕН и для OPC сервера.
    Вложения Вложения

  10. #20

    По умолчанию

    У вас стандартная конфигурация - все должно работать.
    Проверьте правильно ли вы задали адрес устройства ( ОРС сервер у вас 16), а также параметры связи - скорость, четность, стоп-биты.
    Также помните, после любых изменений в конфигураторе прибор МВА нужно перезагрузить - выключить питание и включить снова, только после этого настройки применятся.
    Спасибо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •